GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

在ERV选择中考虑管道长度

MSSUSR9501|发布工业制品

在查看ERV流量和静压表时,我如何考虑管道长度或等效管道长度?
在最糟糕的情况下,管道从北地下室浴室到南端阁楼的ERV,长度大约是220英尺的管道。
这假设6英寸圆,一个短跑8″椭圆形锥度靴两端,一个6″tee,一对夫妇6″肘和一个6″45弯曲进入ERV。一个使用75CFM流量的在线计算器显示,我的220英尺当量的运行相当于1英寸多一点的水表摩擦损失。

松下FV-10VEC20指示96CFM在1英寸静压下的排气率,但他们没有指示这是1英寸汞压力表还是1英寸水表。在0.4英寸的静压下,流量下降到95 CFM,因此该装置在这些水平上对静压相对不敏感。
其他一些单位似乎更敏感,随着静压上升,流量有意义的下降。

排气管显然要短得多,大概20英尺加3个弯头。额定值是否假设推风机和数字表明空气流量时推给给定的静压?

我又想多了吗?

谢谢你的想法和评论。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |