GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

界墙的问题

moose_head27|发布建筑规范问题

嗨,我想知道聚会墙的干墙(1小时防火间隔)是否需要连续穿过内墙框架?

例如,墙的内墙框架是否需要偏移,以允许在党墙和内墙之间有连续的干墙层?或者它是可以忽略的,因为有内部框架的面积相比于墙的面积将是最小的?

谢谢你!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Zdesign||#1

    干墙层需要是连续的,任何渗透需要1小时的额定以及。如果你进入2小时的集合,它是有点不同的。确保也审查UL总成的要求。

  2. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#2

    麋鹿头,

    我不知道你的密码是什么,但我的答案是不行。墙壁交叉处的钉和内墙上的干墙提供了相同的防火等级。

    我建议你和你的建筑检查员谈谈,确认一下有哪些要求。

  3. 专家成员
    Zephyr7||#3

    所有你需要做的是建立一个防火级别的墙是建立一个列出的组件之一。对于一个1小时的墙,这通常是一层5/8“X型干墙的两边的常规2x4墙(木或金属钉)。2小时墙是两层。所有的渗透(电线,管道,门,一切)需要使用列出的材料额定相同的小时数的墙壁。重要的是不要错过防火墙上的任何孔的装配。

    像往常一样,用胶带粘上石膏板。这个想法是为了确保烟、热空气和火焰不能穿透墙壁的任何地方,比穿透石膏板本身更容易。防火墙的目的是减缓火灾的蔓延(这就是“小时评级”部分的内容),通常是给人们时间逃离燃烧的结构。

    比尔

  4. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#4

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区