嗨,我想知道聚会墙的干墙(1小时防火间隔)是否需要连续穿过内墙框架?
例如,墙的内墙框架是否需要偏移,以允许在党墙和内墙之间有连续的干墙层?或者它是可以忽略的,因为有内部框架的面积相比于墙的面积将是最小的?
谢谢你!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只会删除列表。
在beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
回复
干墙层需要是连续的,任何渗透需要1小时的额定以及。如果你进入2小时的集合,它是有点不同的。确保也审查UL总成的要求。
麋鹿头,
我不知道你的密码是什么,但我的答案是不行。墙壁交叉处的钉和内墙上的干墙提供了相同的防火等级。
我建议你和你的建筑检查员谈谈,确认一下有哪些要求。
所有你需要做的是建立一个防火级别的墙是建立一个列出的组件之一。对于一个1小时的墙,这通常是一层5/8“X型干墙的两边的常规2x4墙(木或金属钉)。2小时墙是两层。所有的渗透(电线,管道,门,一切)需要使用列出的材料额定相同的小时数的墙壁。重要的是不要错过防火墙上的任何孔的装配。
像往常一样,用胶带粘上石膏板。这个想法是为了确保烟、热空气和火焰不能穿透墙壁的任何地方,比穿透石膏板本身更容易。防火墙的目的是减缓火灾的蔓延(这就是“小时评级”部分的内容),通常是给人们时间逃离燃烧的结构。
比尔
在这个资源中,这个问题的代码覆盖率很好:https://basc.pnnl.gov/code-compliance/air-sealing-and-insulating-common-walls-party-walls-multi-family-buildings-code