规划信封中的温度,湿气和湿度传感器。 大卫巴里|发布了绿色建筑技术在2017年6月3日11:46 AM 我已经建立了IoT(东西互联网)传感器。传感器可以廉价地构建,探头将是遥控器。探测线路运行到物联网传感器包。我需要GBA社区的帮助,以便在建造家中安装探针的想法。 家庭将是单层,在哈德逊谷区的历史上,无条纹的阁楼拍摄。我想看看热模型如何与现实生活相比。关注保温性能。墙壁等的到期点位置 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年6月4日05:10 AM|#1 大卫,问:“我想看看热模型如何与现实生活相比。” 答:如果这是您的主要关注点,则不需要传感器。只需将年度能源票据与能源建模预测进行比较。 问:“关注绝缘性能。墙壁的露点位置等” 答:如果您担心保温性能,则不需要传感器。您可以通过将年度能量票据与能源建模预测进行比较来确定绝缘性能。 如果您担心墙壁中的露点位置,您想要的是护套附近的水分含量传感器,朝向北墙的底部。北墙比南墙更多的冬季水分,墙的下部往往是水分积聚的地方。 注意,使用探针确定OSB或胶合板的水分含量是众所周知的难度,并且误导性读数可能比准确读数更常见。在安装传感器或尝试解释您的结果之前,我敦促与经验丰富的学术研究人员进行详细的对话。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
大卫,
问:“我想看看热模型如何与现实生活相比。”
答:如果这是您的主要关注点,则不需要传感器。只需将年度能源票据与能源建模预测进行比较。
问:“关注绝缘性能。墙壁的露点位置等”
答:如果您担心保温性能,则不需要传感器。