我从这个资源中学到了很多——谢谢你。我想问一下这里的专家,对于我家里的冷暖解决方案,你们有什么建议?以下是相关细节。如果我遗漏了什么就告诉我。

1.加里森殖民时期建于1965年左右。第二层是在20世纪80年代增加/改建的(由以前的业主)。原来的房子通风良好的由于很少的隔热层和旧窗户,在某些地方感觉很冷。
2.目前增加了一个新的车库和后面的一层全地下室(见图)。2×6框架。
3.空间:
a.粗略估计为2900平方英尺。地面总居住空间。
b.地下室是另一个1300 s.f.,我想在不久的将来完成。
c.车库占地370平方英尺,但有20英尺高的大教堂天花板。我把PEX放在新的平板上,用于未来的辐射供暖。
带有山墙和山脊通风口的无空调阁楼。
4.窗口:
a.后部新增:Marvin Elevate和Ultimate滑块和雨棚窗。16 '宽x 8 '高oxxo滑动门:~0.28 u因子;~ 0.33 SHGF;~ 0.57 v
b.旧房子部分的现有窗户为双层安徒生窗,使用年限约为20年。将在一年内取代。
5.绝缘材料:
a.后部新增:R23矿棉墙,R49矿棉无通风平屋顶
b.新车库:~R23矿棉墙和R38粉色保温屋顶
c.老房子:2×4,墙上有“我不知道有什么价值”的框架。感觉冷!当旧窗户和壁板被更换时,我想升级隔热层(也在寻找这方面的选择,但将留到以后)。
6.现有暖通空调:燃油无罐锅炉供热和DHW。为了补充热量,我愿意保留这个。
a.后部新增:踢脚板热水
b.旧房子:踢脚板(2层)和旧散热器(1层)
c.我一直在老房子里使用窗户空调,今年窗户被换了,我就不用了。

7.我有一个10千瓦/小时的太阳能光伏系统。

想要的:
我想要一个可靠的非常高效。暖通空调系统,可供选择。
2)我在考虑安装一个ERV/HRV,为房子提供新鲜空气。
新的地下室有一个被动的氡排气系统——我正在考虑用一个内联式电风扇使它成为一个主动系统。
3)我很想在后面的新增加的辐射加热(因为它给我的脚带来了多么好的感觉!),但我愿意妥协。
我还希望地下室和车库有除湿设备,如果不是全部采暖/制冷的话。

请让我知道我能提供的其他细节。提前谢谢!

史蒂夫
(马萨诸塞州波士顿以西10英里)

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. DCContrarian||#1

    你两次提到房子有通风。空气密封与绝缘是分开的。事实上,没有良好的空气密封绝缘可能是无效的。由于你有一个未完成的地下室和阁楼,完全有可能两者都是漏水的,可以毫不费力地收紧。当它的空气泄漏时,往往会扩散到房子周围,导致其他地方的通风。

    但是:你不应该做任何假设。你可以通过吹风机门测试测试你的房子有多漏水,你可以在改进后再次测试,看看他们是否做了什么。在风机门测试期间,您还可以定位泄漏的位置。这段短视频显示了正在进行的鼓风机门测试,并发现了泄漏:
    https://www.youtube.com/watch?v=Q7TRVqAkUBo

    如果你买了一个新的暖通空调系统,然后改善了隔热和密封,你的系统对房子来说就太大了。你会觉得不舒服,还会多付。

    1. smgb||#2

      直流反向:

      大点。我们实际上在5年前对房子进行了空气密封和风机门测试。我手头没有结果,但可以说这是一个很大的进步。我们是街区里少数几个没有冰坝的家庭!我想我应该说在房子的某些地方感觉很冷,而不是说“通风”。我的错误。

      我要谈论空气密封/绝缘我的房子在一个单独的线程继续专注于空调,但思想是使用硬质泡沫塑料在外部新墙板安装(目前雪松木瓦,在水平板/护套,在主屋)。

      谢谢你!

  2. smgb||#3

    我从当地一家设计和建造公司得到了报价。他们已经为一楼指定了一个5吨重的单元(现有的房子和扩建;单元放置在地下室),二楼有一个3吨重的单元(放置在无空调的阁楼)。他们是博世2.0变速单元。

    这还不包括地下室或车库的供暖/制冷。根据我读过的其他关于GBA的文章,它感觉太大了。你们怎么想?

  3. 专家成员
    彼得·恩格尔||#4

    最有可能的是,这个系统的规模太大了。除非有胜任该工作的人逐个房间地执行Manual J分析,否则您无法确定。这通常不是暖通空调承包商试图卖给你的设备。分析必须包括你打算为现有房屋升级的绝缘材料。

    合适尺寸的设备的好处远远不止是更好的舒适度和能源效率。管道系统可以更小,同时仍然允许更低的速度(更低的噪音和风扇功率)。在某些情况下,使用微分裂器可以完全消除管道系统。这节省了空间和金钱。较小的设备通常更便宜,尽管你放弃了一些更复杂的调制设备。

    这一切都始于一本称职的j手册,没有它你就无法做出明智的选择。

    1. smgb||#5

      谢谢你彼得。我正试图找到一家公司,将做一个适当的手册J,即使这是具有挑战性的。我会继续寻找。

  4. Tinman77||#6

    简单地看一下平面图,我肯定不认为有理由建立一个5吨和3吨的系统。当然,它们是变速的,只会调整到正确的负载(如果安装和调试正确的话)。

    如果你打算在每个房间都安装管道,我建议在空气处理装置中安装一个热水盘管,因为这样可以大大减少加热所需的水分,从而节省石油。你也可以选择热泵室外机(双燃料是行业术语,目前获得了很好的回扣)
    还配有变速设备,可轻松分区,不浪费。

    我是一个25年的采暖专业人员,愿意帮助你,如果可能的话。

    1. smgb||# 7

      嗨Tinman77:

      我愿意使用电动热泵,完全不用油,或者保留它作为备用。我对空气-水热泵也很感兴趣。

      你在哪里?我在波士顿的西部。