R-30每英寸?Vacupor Peter L|发布绿色产品及材料在2016年6月6日08:42 我在网上看到一种叫Vacupor的新产品声称每英寸R-30。这是真的吗? 回答 GBA细节图书馆 根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 为了得到R-49,可以在R-19上面叠加R-30面吗? R-30面板-瓦内萨-苏? 价格实惠的R-30墙与热破碎t型螺柱 R-19(例如)和R-3.44 /英寸之间的区别是什么? 回复 内特G|2016年6月6日晚上11:24|# 1 根据数据表,R-30是在1毫巴压力下测量的:http://www.porextherm.com/images/anhaenge/db_nt_en.pdf 在环境压力(即实际安装方式)下测量,r值为7.7。如果这是真的,还是不错的,但只比聚氨酯在冷的时候稍高一点,或者比聚异树脂在热的时候稍高一点。 凯文ZORSKI|2016年6月7日凌晨12:01|#2 在同一张数据表上,你不能在里面或穿过它,也不能切割它,所以我不确定它的适用性,即使这些R值声明在任何方面都是正确的(我怀疑)。 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年6月7日上午06:00|# 3 彼得,真空吸尘板并不是什么新鲜事物。真空绝热板是一种真空绝热板(VIP)。它们已经存在了一段时间,并且已经在一些专门的设备中使用。正如制造商在规格表中指出的那样,“Vacupor NT不被德国建筑和建筑主管部门批准用于建筑应用。” 尽管如此,我知道至少有一个建筑项目无视制造商的建议,在建筑上使用了Vacupor面板。十多年前,这种面板被用于明尼苏达州贝米吉的瓦尔德西生物屋——美国第一个获得认证的被动屋建筑 我为2006年11月号写了一篇文章能源设计更新描述该项目。我写: “vip的r值,就像保温瓶的r值一样,取决于真空。VIP技术并不是特别新;工程师们多年来一直在试验真空绝缘板(参见EDU, 1994年1月和1996年2月)。虽然一些专家预测VIPs将很快被用于冰箱或建筑物,但它们的广泛采用受到了其高昂成本的限制. ... 建筑师指定了由德国Porextherm制造的Vacupor vip。每块2英寸厚的面板尺寸为22.5英寸× 46.5英寸;根据制造商的说法,面板的r值为60(每英寸R-30)。每个Porextherm面板是一个矩形的铝袋,填充着纤维材料和气相二氧化硅混合。作为制造过程的一部分,袋子被清空和密封。“铝材非常薄,就像你用来烤鸡的铝箔,”皮尔逊说,他将Vacupor面板安装在胶合板屋顶的护套上。“它感觉像Thermax泡沫——当你挤压它的时候,它有点海绵。但我们不想把他们逼得太紧。电池板的耐用性仍然是我关心的问题之一。如果再这样做,我认为应该在面板下面安装某种类型的房屋覆盖物或泡沫来保护它们,而不是把它们安装在胶合板和碎片上。” “由于电池板一旦失去真空就会变得毫无价值,所以必须小心处理;即使是一针也能毁掉一个面板。Dehler-Seter说:“安装真空隔热板很有挑战性。“每次它们被移动或刮伤,我们都不得不担心损失。最后,大约有八到九个面板失去了真空。只要没有机械刺破,面板保证使用35年。它仍然是一个非常棘手的建筑组件,我们不建议人们现在就开始使用。” “vip安装在BioHaus一个平屋顶的胶合板屋顶护套上,边缘在2x6之间。(2x6是锥形的,为屋顶提供了一个轻微的斜坡。)然后用硬质泡沫填充2x6孔,屋顶组件覆盖第二层¼英寸的胶合板护套。由于vip无法被穿透,将它们固定在2x6的墙壁外部是一个挑战。泽塔说:“为了在墙上安装真空隔热板,我们基本上是把它们堆叠起来。”“它们是用一点粘合剂粘住的。” 登录或创建一个帐户发布答案。 报名 登录
回复
根据数据表,R-30是在1毫巴压力下测量的:http://www.porextherm.com/images/anhaenge/db_nt_en.pdf
在环境压力(即实际安装方式)下测量,r值为7.7。如果这是真的,还是不错的,但只比聚氨酯在冷的时候稍高一点,或者比聚异树脂在热的时候稍高一点。
在同一张数据表上,你不能在里面或穿过它,也不能切割它,所以我不确定它的适用性,即使这些R值声明在任何方面都是正确的(我怀疑)。
彼得,
真空吸尘板并不是什么新鲜事物。真空绝热板是一种真空绝热板(VIP)。它们已经存在了一段时间,并且已经在一些专门的设备中使用。正如制造商在规格表中指出的那样,“Vacupor NT不被德国建筑和建筑主管部门批准用于建筑应用。”
尽管如此,我知道至少有一个建筑项目无视制造商的建议,在建筑上使用了Vacupor面板。十多年前,这种面板被用于明尼苏达州贝米吉的瓦尔德西生物屋——美国第一个获得认证的被动屋建筑
我为2006年11月号写了一篇文章能源设计更新描述该项目。我写:
“vip的r值,就像保温瓶的r值一样,取决于真空。VIP技术并不是特别新;工程师们多年来一直在试验真空绝缘板(参见EDU, 1994年1月和1996年2月)。虽然一些专家预测VIPs将很快被用于冰箱或建筑物,但它们的广泛采用受到了其高昂成本的限制. ...
建筑师指定了由德国Porextherm制造的Vacupor vip。“由于电池板一旦失去真空就会变得毫无价值,所以必须小心处理;即使是一针也能毁掉一个面板。Dehler-Seter说:“安装真空隔热板很有挑战性。“每次它们被移动或刮伤,我们都不得不担心损失。最后,大约有八到九个面板失去了真空。只要没有机械刺破,面板保证使用35年。它仍然是一个非常棘手的建筑组件,我们不建议人们现在就开始使用。”
“vip安装在BioHaus一个平屋顶的胶合板屋顶护套上,边缘在2x6之间。(2x6是锥形的,为屋顶提供了一个轻微的斜坡。)然后用硬质泡沫填充2x6孔,屋顶组件覆盖第二层¼英寸的胶合板护套。由于vip无法被穿透,将它们固定在2x6的墙壁外部是一个挑战。泽塔说:“为了在墙上安装真空隔热板,我们基本上是把它们堆叠起来。”“它们是用一点粘合剂粘住的。”