迈克尔罗兰|发布了绿色建筑技术

我想我在最近的字符串读取雨幕在底部,顶部通风和窗户周围是没有必要的,因为壁板会让空气中,让雨的最小量,这将使通过的干燥。这是正确的,还是我看错?

迈克尔罗兰

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    迈克尔,
    有些人安装雨幕不通风,而这些设备通常工作得很好。但是,如果在其顶部和底部的筛选通风口,研究表明,偏袒受潮就会干比如果雨幕差距不通风更快。

  2. 专家成员
    Armando Cobo.||#2

    迈克尔,
    欢迎来到建筑科学。如同许多问题,这要看情况。一些壁板安装说明不建议放空屏幕;在国家,火灾危险性高的一些地区,通风屏幕都是不允许的;和在高湿度(沿海或SE)的一些其它区域,通风在墙壁和屋顶组件屏幕可以带来更多的湿度,在那里它可能会增加的问题为好。

  3. 迪克·罗素||#3

    阿曼多,我不明白你的关于墙壁湿度较高的地方带来更多的湿度通风屏幕评论。典型的外墙将如何保持湿度断房屋包层?壁板的宗旨是流下雨水,但它不是一个空气屏障或蒸气阻滞。你能解释一下你的意思?

  4. 詹姆斯·摩根||#4

    在我们的气候(混合潮湿SE)我会建议始终包括通风雨幕当壁板是木材和它安装在绝缘护套,尤其是箔面对。当安装的方式,它的碎片脱落我见过煮熟脆十岁的雪松壁板。这也将会是明智的在一个位置的任何壁板经常暴露在严重的风吹雨淋。否则,我会考虑的雨幕可选。阿曼多的点可能是,这是一个坏主意腔的顶部泄放到了屋顶,我会同意。如果roofspace经由拱腹拳击排出需要用于在壁板的顶部的雨屏单独的排气孔。