kazirode|发布能源效益及耐用性

你好,黛娜,

Heyoka Solutions已经有一段时间没有接受新客户了,但他们推荐了克里斯·拉库姆。他证实热损失/热负荷计算正确。我还在努力与三菱公司合作,为我高昂的运营成本找到一个优秀的承包商。我带来的一个做系统“调试”的承包商没有发现任何明显的东西,除了一个外部单元有一个小制冷剂泄漏,我们将修复。这可能不会导致在最冷的冬天油价上涨2到2.5倍,油价也不会涨到最高(3.80美元/加仑)。在所有这些背景下,我们猜测,运行成本极高的主要原因是最低限度的隔热和80年代早期的窗户,以及当温度低于25华氏度时,热泵不是有效的[运行成本]。由于室内单元位于天花板附近,这可能对这个等式有相当大的贡献。我在马萨诸塞州的诺福克郡。能否推荐优秀的热泵承包商和保温专家来帮助失望的三菱迷你分离式热泵系统业主?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    编者按:Kazirode将上述问题作为一个新的问答帖子发布给Dana Dorsett,尽管它最初是作为一个较长的帖子末尾的评论发布的。

    对于那些不记得它所基于的帖子的人,这里有一个链接到Kazirode所谈论的帖子:“如何降低无导管迷你裙的高能源成本。”

    1. kazirode||#2

      不好意思,我后续的问题发错类别了。我是在网站瘫痪的时候发布的。我将在最初的帖子中重新发布。谢谢你!