回风位置和高度
我在圣地亚哥县,气候区3B,有一处1985年的老房子。我正在计划厨房改造,正在绘制图纸申请许可证。
回风位于厨房,厨房是开向主客厅的,所以房间体积不是问题。回风位于厨房的远角。天然气炉距离回风入口约8英尺。到2012年的IRC,炉子应该在10英尺之外。我不打算移动它来得到这个距离。
房子有空调和加热器是75000 BTU天然气,我可以放慢HVAC风扇到低875CFM或高达1500CFM。回风从车库的暖通空调机组下面进入屋内。如果不把厨房的回风排到屋顶上或者抬高屋顶我就没法把回风从厨房移走。使用2012年IRC或2013年CBC。
问题是,我应该把厨房的回风口设置在多高的位置?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
蒂姆。只是出于好奇…你需要批准这次改造,对吗?如果是这样的话,安全的做法是和当地的建筑部门谈谈。也许他们会接受8英尺(或不接受)。他们还可以给你定位返回的指导。
嗨,是的,我需要一张许可证。我们也正在更换窗户和结构升级的薄弱粉刷剪力墙在狭窄的墙壁。我想我可以保持8英尺,因为我既没有移动RA也没有移动炉子。你认为什么对空气质量最好?在跟建筑部门谈之前,我想要一个合理的答案。
蒂姆,
Q。“厨房的回风口应该调到多高?”
回风格栅的高度不是关键,所以我建议选择一个高度,使管道长度尽可能短。
问:“你认为空气质量最好?”
答:将煤气炉改为感应炉。
这并不能解决您的代码遵从性问题,但可能是改善空气质量的解决方案的一部分。
嗨,电炉是个好主意。也许我应该把抽油烟机和暖通空调联锁起来,所以如果抽油烟机开着,暖通空调就关了。
管道运行只是从HVAC机组下通过2x6墙,所以一个8英寸的管道运行到室内地板。
谢谢你的评论。