GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

一个不用的烟囱烟道应该关闭在顶部吗?

w·盖病房|发布能源效益及耐用性

我有一个有90年历史的外部砖砌烟囱,有三个独立的烟道。在我住在家里的近30年里,没有一个人用过它,但我正在考虑在一个壁炉里安装一个烧木柴的炉子,并使用一个烟道。肯定有一个阶段3釉creasote建立在烟道中的问题,这将必须解决,以及安装一个双层绝缘6或7英寸钢衬垫,以适应6英寸的炉子排气口。目前没有班轮到位。我可以从阻尼器开口看到一层合成树脂。烟囱上方的两英尺(大约离地面33英尺高)已经年久失修,需要重新尖顶或更换。我的问题如下
1.是否可以在新的钢烟道和周围的砌体之间倒入TherMix以进一步保持气体温度?空间大概是一英寸左右。
2.我应该把两个永远用不上的烟道盖上吗?封顶可以防止湿气或冷空气进入,这可能是由于任何可能的负压堆栈效应,可能会间歇性存在在房子中。另一方面,它将防止通风和干燥的两个烟道,将被封顶。我所在的地区“第5区”的一名烟囱泥瓦匠告诉我,在我所在的地区,封住烟道是很常见的,但他建议不要这样做,因为他遇到过许多案例,在封上烟道后,烟囱似乎恶化得更快

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Aj Builder,纽约北部6a区||#1

    我支持你的泥瓦匠,听起来你有一个有资质的烟囱工人来为你的木炉安装烟囱,这是正确的方法。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    w·盖
    Q。“是否建议在新的钢烟道和周围的砌体之间倒入TherMix,以进一步保持气体温度?”

    这一步是不必要的,但不是一个坏主意。然而,只有当你找到了一个对这个过程感到舒适的承包商,这才有意义。

    Q。“我应该把两个永远用不上的烟道盖上吗?”

    答:我对这个问题的回答是肯定的。然而,这项工作只能由同意盖烟道的决定并支持这项工作的承包商进行。

登录或创建一个帐户张贴答案。