GBA Logo水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

倾斜吊顶保温

IRFL|上传能源效益及耐用性

在气候区5,我们对一个斗篷住宅进行了翻新,并建议采用如下的倾斜隔热屋顶设计:

从拱腹到山脊的通风都带有挡板。在2×8椽子16 oc的玻璃纤维绝缘吹制。整个屋顶下的椽子下面覆盖了1.5″Thermax。

问:我在这个总成中的露点在哪里?他们对这种类型的空气屏障和绝缘设计有任何担忧吗?

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    弗莱明,
    如果你注意气密性,就万事俱备了。你不需要计算你的组件中的露点,因为它是一个通风的组件。只要你没有任何明显的空气泄漏,就不会有任何水分需要担心。

  2. NBABUCKS1||#2

    你的连续俯仰到山脊通风做得怎么样了?什么产品,排气通道和屋顶之间的气隙有多大?

  3. IRFL||# 3

    我将使用AccuVent大教堂的天花板通风口挡板。如果要保持通风,它们与闭孔泡沫绝缘一起工作很好。http://www.brentwoodindustries.com/spg/building-products/