汤姆在佛罗里达|发布一般的问题

大家好,我在佛罗里达建了一座新房子,我要把自己逼疯了。ICF施工,ICF干墙因为我自己做比较容易,还有沙土。我提高了约3 '只是从洪水的安全,否则我只是做一个简单的板上的等级,这是我从过去的建设熟悉。

我附上了ICF杆壁到板连接或非连接的不同选项的PDF。我看到了每一种方法的优缺点,但我想获得一些专家的建议。

浮动板——我担心室内承重墙在房子中以不同的速度沉降,但考虑到车库地板在一个较低的海拔。如果它压实得很好,32″的回填似乎不应该有太多的能力来解决。随着压力的下降,我想到了脚试图横向移动的可能性,所以我想到了下一个想法(我猜在角落周围连续的钢可以防止这种情况,但就像我说的,我想得太多了)。

带榫板——我喜欢用钢把板子固定在墙体上的想法,以防止墙体侧向移动,但我担心会产生压力点,导致墙体或板子上的混凝土开裂。

满倒或2-3″缺口-缺口法是典型的做法,当我看到砌块干墙建立(4″缺口),是我的方式倾斜,可能与钢筋或钢丝网网格。

一如既往,谢谢你的建议。

文件格式

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 1

    我熟悉的ICF制造商有一个内置砖架的块,我用它来支撑一块板,以防止下沉。如果次级板的工作做得好,它应该不会固定,但如果它固定了,它将很难修复,所以我认为有第二道防线是一个好主意。也就是说,无论是销钉还是架子,如果中间板有严重下沉,无论如何都将是一个问题。

  2. 汤姆在佛罗里达||#2

    谢谢,迈克尔,我同意填充物很重要。看起来这个架子确实增加了一点保护,而且花费很少。我得看看砖架的表格,那可能是个不错的解决办法。

  3. plumb_bob||# 3

    我们这里的做法是…

    承重墙不应位于非结构板上。所有的承重应指向外墙,或指向有底座的内墙。

    你的非结构板实际上应该独立于你的茎壁,而不是设计一个连接点,应该有一个键断,以确保它们可以独立移动。

    土壤会产生侧向力将墙向内推,而板坯会抵抗这些力。