茎壁基金会和超隔热板 用户7002058|发布了能源效率和耐用性在2018年3月14日11:53 混凝土板是否可以在超级绝缘板中消除?由Steve Baczek设计的被动房屋构建有一个4“混凝土板夹在泡沫的10英寸之间,1 1/2”的泡沫和P.T.上面2 x 4睡眠机。2016年第2016号第2016号发行博士是Baczek先生设计的房屋,该地板包括2层3/4“研发胶合板底底6英寸的泡沫。泡沫的6“泡沫高于A 2”豌豆石,高于6/4“层的6”层。胶合板/泡沫/压实的石材地板类似于这个地下地板,可以在带有混凝土杆壁基础的家中使用,通常在等级上具有浮动板吗? -Rickjt. 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 干墙板上一级详细温暖的气候 绝缘板 - 入口和边缘细节 超级绝缘热水器 - 数学验证 干墙体保温 答案 专家成员 马尔科姆泰勒|2018年3月15日12:11 AM|#1 里克, 简短的答案是肯定的。我怀疑我们将看到更多的房屋建这样在未来的几年。在此期间,系统可以很好地细化。胶合板的也许只是一个层上的枕木,或其他一些变化?与作为一个早期的适配器的问题是你最终的工作出来后,谁进来建设者的扭结。 如果客户问我要建一个,我会得到泡沫层平足以使胶合板底层地板是作为一级那些我在取景躺在关注。我还担心会在恶劣天气可能预先排除框架 - 我们在这里做所有的时间在PNW东西。除此之外,我没有看到任何真正的困难。 当我第一次看到建设地下室这样,我是反对气质给它的文章,但如果按无法给出令人信服的理由。它只是感觉错了,我的猜测 - 但这是一个贫穷的理由拒绝的东西。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2018年3月15日上午06时05分|#2 里克,根据土壤条件和基础墙的高度,一些地下室板配有结构用途,我认为 - 帮助防止基础壁的底部向内移动。 对于大多数基础,基础有充分的用途(假设墙壁的底部被关键在于基础) - 但如果你要省略地下室板块,那么让工程师知道你正在做什么验证设计是否有效。 斯蒂芬希海|2018年3月15日上午09点16|#3 是胶合板底层和成品的成本明显低于成品的板块吗? 专家成员 马尔科姆泰勒|2018年3月15日上午11:25|#4 斯蒂芬, 美国专业人士的研发房层面比平板更高。如果平板必须准备好,则可能会节省,具体取决于所有者想要的楼层。您的抛光板块难以从成本的角度击败。 专家成员 马尔科姆泰勒|2018年3月15日上午11:26|#5 马丁, 我认为里克是在暗示三明治以取代A级板,而不是一个地下室楼板。 专家成员 迈克尔群岛|2018年3月15日下午4时42分|#6 我设计了使用一个版本的史蒂夫(Baczek,建筑师和Demetric,建设者)项目去年建成的业主建项目。有专业的工程师检查了我的设计 - 一个ICF防冻等级梁,6" EPS,2x4的枕木和研华的下一个木地板的单层如果成本是关注度最高,马尔科姆的权利(除了抛光可以添加相当。位 - 往往只是抹了比平时更长的时间是不够好,更便宜),我的客户所需要的木地板,使自由混凝土板实际上是更便宜的业主/建设者是前石匠让他弥补。获得完美奠定了泡沫的任务。Demetric呈现在最近NESEA会议,并表示,双楼研(在顶部木)是大致相同的成本为楼板本来,列装了木地板。 其他成本环境 - 研华的碳足迹比混凝土要小得多。时间已经不多了,以减缓气候待定灾难,努力每一点帮助。 Paul Kuenn.|2021年7月26日下午10时28分|#7 任何使用2x4的枕木与研华的一层?我在中央承担16" ,任何反弹?谢谢! 彼得L.|2021年7月27日下午2时38分|#8 一个人如何对付白蚁?在年级有一个木地板似乎是一个灾难,当谈到白蚁。 什么火灾和洪水? 我坚持用时间测试的混凝土。 马克·内格尔|7月27日,2021 02:42 PM|#9 要问它...... 如何将墙壁连接到“基金会?”我认为这可能是龙卷风/飓风普通地点特别棘手的问题。 GBA编辑器 基利雅克|7月28日,2021 01:55 PM|#10 自从这个问题最初发布以来,有些事情发生了变化。Mark,从撰稿人Randy Williams看出这个设计:在混凝土楼板免费拿另。 Paul Kuenn.|2021年7月29日下午10时49分|#11 如何保持下来的费用和使用处理胶合板作为第一层,然后在研在上面?似乎是具有昂贵榫舌和凹槽的两个层的浪费。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
里克,
简短的答案是肯定的。根据土壤条件和基础墙的高度,一些地下室板配有结构用途,我认为 - 帮助防止基础壁的底部向内移动。
对于大多数基础,基础有充分的用途(假设墙壁的底部被关键在于基础) - 但如果你要省略地下室板块,那么让工程师知道你正在做什么验证设计是否有效。
是胶合板底层和成品的成本明显低于成品的板块吗?
斯蒂芬,
美国专业人士的研发房层面比平板更高。如果平板必须准备好,则可能会节省,具体取决于所有者想要的楼层。您的抛光板块难以从成本的角度击败。
马丁,
我认为里克是在暗示三明治以取代A级板,而不是一个地下室楼板。
我设计了使用一个版本的史蒂夫(Baczek,建筑师和Demetric,建设者)项目去年建成的业主建项目。任何使用2x4的枕木与研华的一层?我在中央承担16" ,任何反弹?谢谢!
一个人如何对付白蚁?在年级有一个木地板似乎是一个灾难,当谈到白蚁。
什么火灾和洪水?
我坚持用时间测试的混凝土。
要问它......
如何将墙壁连接到“基金会?”我认为这可能是龙卷风/飓风普通地点特别棘手的问题。
自从这个问题最初发布以来,有些事情发生了变化。Mark,从撰稿人Randy Williams看出这个设计:在混凝土楼板免费拿另。
如何保持下来的费用和使用处理胶合板作为第一层,然后在研在上面?似乎是具有昂贵榫舌和凹槽的两个层的浪费。