填塞还是不填塞?侧壁到窗口装饰十字路口
新泽西。气候区4。压缩护套作为空气和水控制层。3/8″雨屏幕上Zip。
你好!在我的家里使用LP SmartSide,说实话,我不想把它堵在与窗户装饰相交的地方。我有一个雨屏和一个坚固的水控制层在它下面。因此,我宁愿不安装在将来会降级/失败的东西。SmartSide的切割端将被涂漆。
我的感觉是,特别是因为有雨幕,这个接头会看到大量的干燥和缝隙可能实际上是一个阻碍,而不是帮助,随着时间的推移。
免责声明:制造商可能会推荐填缝,但我怀疑这是因为99%的安装都没有超过雨屏,他们试图防止水被困在切割边缘。我的理论是,这与雨幕无关。我宁愿做“正确的”事而不愿从理论上讲保证的事情。
回复
如果你要走这条路,你肯定想要确保你的油漆背面几英寸。背面是生OSB或纤维产品,取决于你使用什么LP线。关于LP需要注意的一点是它的扩张程度。你的制服间隙旁边的开口和角落将扩大和缩小。我已经在几个项目上使用了光滑的LP lap,没有任何问题在结束与失败的填塞。LP指定C920填隙。最好的运气。
我会联系他们的技术服务部门。我有几个情况,他们将允许一个非标准的安装,如果他们理解更大的图景。我怀疑他们会同意你的做法,但还是值得一问。
我缝缝的方法是如果它能阻止水进来,但不能阻止水出来,那我就缝缝。
例如,侧边可以填缝。任何从墙板后面流下来的水都可以继续流下来。
底部和顶部修剪。没有填缝的,或用排水缺口填缝的。那里的密封胶会阻碍水的排出。
也当嵌缝搭壁板只做顶部表面,从不周围的底部到下一排。