GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

使用新的和改装建筑计算中的平衡点

Doug Mcevers.|发布了能源效率和耐用性

在设计新房或现有住宅的能源改造时,有人会考虑平衡点温度。思考很多。

https://en.wikipedia.org/wiki/balance_point_temperature.

能量建模程序将其全部绑在一起,但有时难以隔离各种因素。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    达娜·迪斯特||#1

    手册-J加载工具通常报告计算的平衡点,但与大多数设计并不特别相关。这是一个非常湿软的数量,因为居住者行为,太阳能等收益可以通过颇有几分影响日常的平衡点。一个阳光明媚的日子在一月份有很多雪反射的增益可以在白天通过10F以上下降的平衡点,具有与运行多个游戏机也可以做到视频游戏环节一帮孩子们。

    平衡点的相关性主要是加热/冷却系统的设置和操作。

  2. Doug Mcevers.||#2

    谢谢,达娜

    世界上具有肮脏的人数,我希望从平衡点温度上升。太阳能增益和热容量存储是对平衡点温度感兴趣的一个区域。今天在明尼阿波利斯的太阳照耀在11:30,炉子还没有运行了一个小时,室外温度为35F。我猜这是我目前的平衡点,在今天太阳落山后会有很大的不同。

    1. 专家成员
      达娜·迪斯特||#3

      >“今天在明尼阿波利斯阳光下午11:30闪耀,炉子在最后一小时内没有运行,室外温度为35°F。”

      热浪?:-)

  3. Jon R.||#4

    请记住,手动J(大致)关于峰值负荷。在凌晨5点,内部的内部热量将较少。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |