住宅细节中的蒸汽屏障缺失?还:喷雾泡沫 不开心的用餐|发布了能源效率和耐用性在2月8日,2020年03:16 PM 你好。想知道为什么在您的细节库中通常会省略寒冷气候的蒸气屏障,通常绘制BATT / Blown绝缘材料?请参阅附加的示例详细信息。 另外:如果有一些屋顶椽子被空心钢框架取代,您对刚性绝缘位置(在附加的细节中有什么感受?是“在”仍然更好? 谢谢! 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 答案 专家成员 达娜·迪斯特|2月10日,2020年02:29 PM|#1 我不能讲GBA,但在大多数美国室内侧蒸汽障碍导致比他们解决的更多问题,而不是代码要求。“蒸汽屏障”的NBC定义实际上是一类-I类蒸汽延迟器,而不是真正的蒸汽屏障。 具有足够的外部R / Total-R的比例是一种更具弹性的方法,可以防止腐烂水分在结构护套中积聚。 钢框架相对于木材框架极其导热,严重抢夺其潜在性能的腔填充。因此,连续的绝缘层(无论是外部还是外部)的性能比由框架热桥接的层更高。如果与位于组件的内侧上的纤维绝缘结合,则任何外部刚性绝缘都需要足够的R值,以在泡沫/光纤边界处提供足够的露点控制。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
我不能讲GBA,但在大多数美国室内侧蒸汽障碍导致比他们解决的更多问题,而不是代码要求。