Noc,没有|发布一般的问题

我正在国际扶轮建造一座牧场住宅。房子面积2400平方英尺,有SIP墙,是一个带辐射的平板。我的问题是关于隔热我的通风的拱形天花板。我的客厅是用剪刀桁架做的,有一个12″的能量治疗(在9 ' SIP墙内)。我有一些绝缘公司来给我一个估计绝缘天花板,我有很多建议如何做拱顶。一家公司想做12个″的玻璃纤维羊毛球棒;另一个想用纤维素,还有一个坚持用岩棉。我的桁架工程师建议我使用纤维素,但使用废弃的胶合板或OSB,每隔4英尺左右在大教堂的斜坡上建一个小水坝,以防止纤维素掉到墙壁上,并可能堵塞拱腹通风口。哦,是的,那个家伙坚持说,由于它的重量,岩棉不会从斜坡上掉下来,不需要蒸汽屏障,而且可以保证生命的一切……至少我对此持怀疑态度。我该怎么办?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 托尔斯滕·汉森||# 1

    无论您选择的绝缘材料,您需要一个坚固的垂直屏障之间的桁架,并与您的外墙齐平。这个屏障与您已经安装的挡板配合,以允许空气从拱腹通风口流入,并将保持拱腹的绝缘。使用OSB或类似的工具。

    吹制材料是最好的,因为你得到了一个连续的绝缘毯,没有间隙,蝙蝠将会有。纤维素和岩棉都可以。无论你选择什么,不要让你的承包商在没有适当密封阁楼地板的情况下吹材料,这个话题在这个网站上已经被广泛地写了。

  2. 杰夫•纽曼||#2

    天花板的倾斜度是多少?你肯定需要在底部有一个垂直的止点(基本上是外墙护套的延续),在屋顶护套下面留出通风的空间。我的意见是,如果天花板的坡度是6/12或更少,纤维素或岩棉不应该滑下来。任何类型的电池绝缘都不是一个好主意,除非你能保证几乎完美的安装。这可能需要你自己来做,因为很少有绝缘承包商会考虑到完美安装玻璃纤维球棒所需要的时间,因此,它只是没有被正确地完成。
    有一件事我想补充以上汉森先生的帖子,是的,你的阁楼地板应该密封。但阅读字里行间,既然你已经使用sip板在墙上我猜测,你的目标是一个效率高,这意味着如果您正在构建自己,甚至有一个立意好但无知的建筑承包商,你可能密封一切很紧密。好主意,如果做得对的话。不要忘记通风。联系某人做鼓风机门测试。任何BPI能源审核员或Resnet HERS审核员只要花几百美元就可以做到这一点。当考虑到霉菌和由于太密闭而造成的室内空气质量差会对你的家造成损害时,这是值得花的钱。ASHRAE建议每小时换气0.35次。(也就是说,你家里的三分之一的空气应该每小时交换一次新鲜空气)如果你的空气比这个更紧,你就需要一个通风系统,最好是hrv或erv。立意好房主以及建筑承包商不熟悉建筑科学与紧密相关的危险,以及绝缘家园所做的伤害远远超过他们意识到,最终将导致维修成本将成倍增长超过储蓄他们收到的效率高。

  3. Eric Novotny||# 3

    杰夫•纽曼

    BPI标准允许收紧到0.25 ACH,我似乎记得较新的ASHRAE标准允许0.15 ACH。

    你为什么要给你的拱形天花板通风?

    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-insulated-cathedral-ceiling

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||#4

    Noc,
    如果你要在斜坡上安装蓬松的绝缘材料,最好在绝缘材料上面有一个空气屏障。这是一个棘手的斜坡,以绝缘,因为剪刀桁架有成员,干扰安装在绝缘上方的空气屏障。

    这些困境让我抓狂——因为选择屋顶桁架的建筑师在制定方案的时候没有一个很好的隔热方案。

  5. 詹姆斯•摩根||# 5

    马丁:
    “这些难题让我抓狂——因为选择屋顶桁架的建筑师在制定方案的时候没有一个很好的隔热方案。”
    我在NOC的帖子中没有看到提及建筑师。大多数美国房屋的建造没有任何设计专业人士的帮助,除了少数的工程元素,这是规范所要求的。

  6. GBA编辑器
    马丁Holladay||#6

    詹姆斯,
    好点。