外墙的通风管道
我需要某种形式的管道,让我的ERV和另一个倾倒排气的新鲜外部空气。
我正在建造双螺柱墙,绝缘到R40全墙。ERV将在地下室。我有一个可以生效的地方,以便向内移动墙壁,以便在亚地板上时,管道将在绝缘体之外。是否有任何理由使用绝缘管道?玻璃纤维“管道板”的矩形管道将是一款矩形管道吗?不使用镀锌钢材金属板材的任何原因吗?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除列表吗?还
这不会删除您已保存的文章,只需列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答复
杰瑞,
我认为你的意思是写下,管道将是“在绝缘体内部”而不是“绝缘体之外”。
你没有提到你的气候。但在一种寒冷的气氛中,将新鲜室外空气传递给您的ERV的管道将在冬季很冷。如果您使用未绝缘的镀锌导管,您正在建立鼓励冷凝的情况。这就是你应该使用绝缘导管的原因。
马丁,
不,我的意思是我所说的。在亚地板上方,这些管道将在绝缘体之外。绝缘壁用于短距离更厚以适应管道并将绝缘(R45)放置在管道的内侧,只有纤维板护套和薄砖在它们之间和较大的户外之间。
杰瑞,
你描述的位置的管道仍然很冷。唯一的问题是,这种封闭式追逐的空气是否含有足够的水分以引起冷凝问题。在我的脑海里,跳过导管绝缘是一种愚蠢的风险。在管道绝缘上花费10美元比风险凝结,滴水和腐烂更好。