我的房子除了浴室和厨房的排气管外,没有通风设备。这种情况需要改变。ASHRAE 62.2希望我有66cfm和BSC-01 42cfm。我不可能把它从窗户缝里弄出来。但我不想要另一个完整的管道系统。我已经有风管了!而且,我不喜欢只使用排气的想法。空气从哪里来?我的爬行空间太恶心了!
好消息是,我可以把外面的空气吸进来,然后通过暖通空调管道输送出去。关键在于如何将暖通空调连接回室外,而要做到这一点,你需要添加一个电动风门和一个像AirCycler g2 (http://www.aircycler.com/products/aircycler-g2).那肯定很便宜。但是建筑科学大师们是怎么说的呢?他们似乎不同意。哦,多么有趣。
Lstiburek喜欢使用暖通空调管道进行通风,甚至使用他的“完美的暖通空调”(http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-022-the-perfect-hvac),但他实际上使用的是一台同时连接供应和回报的HRV,我认为这样更好,也许有一天我能负担得起。
但是艾莉森·贝尔斯一点也不喜欢这种安排。http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-HERS-BPI/bid/54084/Why-I-m-Not-a-Fan-of-Positive-Pressure-Mechanical-Ventilation).他担心,没有HRV/ERV意味着把空调拉进来,我再次同意,但使用HRV和使用HVAC管道之间没有矛盾:只要钩一个HRV连接到HVAC供应和另一个返回,正如Lstiburek建议的那样。
他还担心一个大型鼓风机在平时(大部分时间)不工作的时候,为了将100cfm的通风空气抽进室内,而浪费了1000cfm的功率。在那里我倾向于同意更多,不仅因为能源的浪费,而且因为我的暖通空调鼓风机是hella噪音。
但如果这是问题所在,为什么不直接在通风进气管道上增加一个小型直列风扇呢?你甚至可以用一个和阻尼器相同的继电器来控制它。家得宝(Home Depot)也有一款售价33美元的,据称其单品可移动160cfm。“在什么压力?”我听到你尖叫,我也不知道。我不认为家得宝会把这些东西推销给那些以阅读D手册为乐趣的人。但是,这样的风扇可以吸进一些通风空气,并将其塞进一个管道系统,而这个管道系统仅仅是为了通风而很大。
唯一的问题我可以看到的是,没有炉鼓风机,通风的空气可能会试图通过返回管进入房子,这意味着通过过滤错误的方向和吹灰尘进了屋子:恰恰相反的通风应该完成什么。所以你必须在返回时有一个回吸阻尼器,我找不到任何信息关于它们需要多大的压力来关闭。
附件是典型系统的图片和我的修改建议。控制电子学留给读者做练习。第二个阻尼器是手动调节流量的。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
回复
我试着稍微编辑一下,但被垃圾邮件过滤器卡住了。我想澄清一下,在我家,过滤器是在退货单上,而不是在炉子旁边的盒子里。有一种方法可以避免空气流动错误的方向和吹进客厅灰尘的问题,那就是简单地把它移到靠近火炉的盒子里。我认为那过时了(如果我错了请纠正我),但我看不出有什么不妥。至于额外的影响电动机在鼓风机* *:使用一个额外的继电器可以预防,但我坦白说怀疑它会影响风机的性能,特别是如果返回的分支管道通风管道是一个怀依正确的方向所以空气变的角度对炉而不是对返回的发泄。
雅各,
你没有必要重新发明轮子。
你所描述的通风系统的类型称为中央风机综合供给通风系统。它有一些优点(它很便宜)和一些缺点(管道系统没有优化通风;排气管道不完整;它需要一个带有ECM鼓风机的熔炉;而且它的运行成本比HRV还要高)。
本文讨论了这种类型的系统:设计良好的通风系统.
安装一个管道将新鲜的室外空气输送到回风静压箱是很容易的;坚硬部分(a)防止通风不足;(b)控制换气过度;(c)确保操作成本低廉。
为了防止通风不足,您需要包括一个空气循环控制。空气循环器告诉鼓风机在摇摆季节打开,当恒温器不需要加热或空调时。
为了控制过度通风,你需要在新风管道中包括一个电动风门。电动风门由空气循环器控制。
为了保证操作的可承受性,您需要确保您的熔炉有一个ECM鼓风机。如果不这样做,你的800瓦的电风扇电机将会使你的电费飙升。
雅各,
在我的第一个回复中,我忘记对你的插图提供反馈。
1.千万不要在车库里安装空气处理装置(因为一氧化碳或储存的油漆、农药或汽油产生的烟雾会进入你的管道系统)。
空气处理装置应该安装在家里的空调封套内。
2.永远不要在阁楼上安装管道系统,除非你在屋顶安装了绝缘材料,使阁楼没有通风。