GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

暖通空调回风“箱”的材料/结构?

诺拉汗|发布一般的问题

我需要重建我的暖通空调回风箱,它是用胶合板做的,上面盖着石膏板。干墙最近被一个坏的空调冷凝盘水损坏。

我应该再用石膏板吗?或者泡沫板?总的来说,这个盒子位于一楼的起居空间,所以除了底部有喷雾泡沫,它的所有侧面都是有条件的。房子在2A区,炎热潮湿的墨西哥湾海岸,有一台2007年的热泵。

如果都在条件空间里r值是多少有关系吗?用干墙代替泡沫板有什么理由吗?我是否也应该用泡沫板替换(或覆盖)未损坏的干墙侧面?谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#1

    诺拉,

    你说的是系统中放置过滤器的那部分,对吗?这些外壳通常由金属片或风管板制成。我建议雇佣一个暖通承包商来处理这个任务。

  2. 诺拉汗||#2

    是的,我指的是紧挨着过滤器后面的那个盒子,在那里回风首先进入系统。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |