后框架建筑物的墙信封?
我准备在柱车库(杆)车库中隔离墙壁/天花板,并希望获得经验丰富的建筑商的投入。我认为我为西部PA气候正确安装了地板;6英寸的3/4英寸石灰石在粘土底座上,上面覆盖有20 mil的蒸气屏障,上面盖着2英寸厚的泡沫250刚性隔热材料,嵌入5 1/2英寸板上的PEX管。我还在平板周围有4英寸的刚性绝缘材料(放置在柱子之间,放在基本土壤上,并在地板上方延伸12英寸,以防止必须将玻璃纤维放在混凝土上)。
直到建筑物竖起后,我才成为墙壁信封的学生,因此我直接将金属壁板安装在2×4的墙壁上,而没有任何建筑物包装。如果需要包装,我可以将其放在衬衫中,并付出很多努力将其密封在帖子上。由于该帖子位于多达8英尺的不同中心上,因此我必须将玻璃纤维切成每个空间的正确长度。
我可以使用6英寸厚的玻璃纤维绝缘材料,这些绝缘材料通常用于预设计的金属建筑墙中,可以用不同的蒸气延迟器订购,根据面对面的材料,perm额定值为0.02 -1.0。我计划将15英寸的纤维素吹入通过拱腹 /山脊排气的天花板上方的空间。同样,天花板需要什么类型的蒸气屏障。为了使信封复杂化更复杂,在我们地区,在墙壁和天花板上安装金属衬板面板是普遍的做法,以保护在制造操作过程中磨碎金属的隔热材料。
由于该建筑物不会连续保持加热,因此,随着墙壁 /建筑物从环境冬季的温度加热时,我知道潜在的露点问题。我尚未找到直接解决这些问题的绝缘制造商的任何信息。
感谢大家对我的第一个帖子的耐心配合!
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
答复
天花板中不需要蒸气屏障(纤维素制造商在VBS上皱着眉头),但是我会在Girts的内部安装WRB,以将玻璃纤维与金属覆层的冷凝表面分离。