jwolfe1.|发布了能源效率和耐用性

你好,

我似乎无法在2016年在2016年获得我家的能源明星或公司,以便在几次尝试后回应我。互联网搜索没有揭示任何东西。

HTG和CLG在空气渗透测试的能源之星报告中代表什么?HTG代表加热和CLG代表天花板吗?应该加入908和CLG的908加入CFM中的总空气泄漏吗?除了进气口和排气通风口外,我在热封外没有加热/交流管道。

房屋的总立方体积是33041立方英尺,我试图弄清楚ACH。

拍摄(908 HTG CFM +908 CLG CFM)* 60/33041房屋立方英尺= 3.29 ACH?

或者我只是使用CLG 908号码来获得;
(908 * 60)/33041=1.65 ach?

有人知道吗?

顺便说一句:31的比分为31分似乎对生产建设者来说非常好。

谢谢。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1

    我会把你的帖子放在凹凸。

  2. 丹尼斯格莱||#2

    我相信这方面,HTG在加热季节期间引用漏气,并在冷却季节期间泄漏到漏气。如果鼓风机门测试,就我所知,这些值始终相等。不确定为什么为什么两个值,但不要将它们添加在一起。只需使用908 CFM编号来计算ACH50。1.65 ACH50是一个非常好的结果,HERS 31非常棒。

    1. jwolfe1.||#3

      啊,哈哈哈。谢谢!1.65伟大!