GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

新家合理的漏风目标是什么?

约翰Ranson|发布能源效率和耐久性

我在写新房子的说明书。我的目标不是任何特定的效率标准,但我想要的是我能经济建造的最好的信封。ACH50的合理目标是什么?主要的空气屏障是胶合板。我想要一个目标,一个有责任心的建设者,不需要采取英勇的措施,只要勤奋地密封空气,就能实现。任何想法吗?

镜头转

罗彻斯特,纽约
区域5

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 约翰Ranson||#1

    我还要补充一点,这房子的隔热性能很好。我将有12“纤维素填充双螺柱墙,18“松散填充纤维素阁楼地板,和4英寸的EPS在板下。

    ——约翰。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    1 ach50

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    约翰,
    虽然我说了一个数字,但真正的答案要复杂得多。你得跟你的建造者谈谈。如果你能找到一个建筑商,他已经建造了几个新房子,并测试了鼓风机门,这样一个建筑商很可能会很高兴地签署一份合同,约束性目标为1 ach50。

    如果你的建造者之前从未建造过一个用鼓风机门测试过的房子,建造者可能不愿意签署这样的合同。

  4. 维多||#4

    IRC代码最大是3 ACH/50,这是死容易击中,并不是一个选项-它在代码中-它必须满足。

    加拿大R-2000性能住宅标准要求2 ACH/50 max,如果所有行业都在施工期间注意空气密封,这也不难。

    你可以尝试1个ACH/50作为目标,2个ACH/50的最大值。

    框架墙的基础基梁和底板下密封不良是常见的漏失。基础上的EPDM窗台垫片很好。在框架墙的底板下(以及在上下折叠的顶板之间或任何其他上下折叠的窗、门、角等框架之间)填充聚氨酯珠是一种廉价的解决方案,比之后密封它们更容易、更有效。还有很多其他的细节,它们并不难也不耗时。

  5. 狄龙魏特琳||# 5

    如果经历了所有的麻烦,在你的墙壁上加双钉和在你的楼板下加隔热材料,为什么不增加一些松散的填充物在你的阁楼地板上呢?一个相当简单和便宜的方法,以增加热电阻(R)。

  6. Stephen Sheehy||#6

    我们发现这是非常有用的鼓风机门测试,在这一点上,它仍然很容易修复任何泄漏。门窗在内,保温在内,无干墙。鼓风机门操作员把风扇调到最大,我们四处走动寻找通风。结果是非常紧,但我们发现了一些漏洞,并需要胶带或泡沫。整个过程只有几个小时。

    我们用胶带粘住了每一个连接处,不仅仅是护套,还有室内包装和我们用来作为内部支柱墙外部空气屏障的膜。最后我们的价格是0.59先令50美分,这是我们的承包商第一次在紧张的房子里尝试。