在加州,对于一个600平方英尺的单元来说,什么是最合适的供暖系统? 红色的陈|发布能源效率和耐久性在2017年1月26日凌晨02:20 亲爱的先生,先生 我打算把一个600英尺的结构(过去是一个独立的车库和扩展)变成一个两卧室的住宅。目前,建筑内部有一间浴室和带气、电的洗衣设施。 该住宅位于旧金山湾区,那里有一个温和的冬天(温度从40 - 65华氏度)。 我想咨询一下供暖系统,考虑到系统的安装、能源使用和维护成本,对于一个600英尺的小空间来说,什么是最有效和最合适的供暖系统? 提前非常感谢! 红色的 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 是否有合适的方法安装/支撑2英寸连续外墙泡沫隔热层以上的石材贴面?我计划使用的GPS泡沫是25PSI和墙是2乘6 24“中心与OSB护套。我挑出来的石头是每平方英尺11磅。 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2017年1月26日04:11am|#1 红色,这可能是一个无管或导管minisplit系统(一种空气源热泵)将最有意义,但它是真的不可能提供建议没有更多信息(平面图、建筑的绝缘水平的描述,更多的信息在windows上,和——理想的加热和冷却负荷计算)。 听起来你可能需要咨询建筑师、机械工程师或有经验的暖通空调承包商。 维多|2017年1月26日上午07:46|#2 半吨的三菱FH06NA将几乎涵盖它,除非你构建它在一个极端子代码方式。 如果只是在供暖的情况下,冷凝热水加热器上的面板散热器或踢脚板可以覆盖它。运营成本与FH06相当,但碳足迹要高得多。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
红色,
这可能是一个无管或导管minisplit系统(一种空气源热泵)将最有意义,但它是真的不可能提供建议没有更多信息(平面图、建筑的绝缘水平的描述,更多的信息在windows上,和——理想的加热和冷却负荷计算)。
听起来你可能需要咨询建筑师、机械工程师或有经验的暖通空调承包商。
半吨的三菱FH06NA将几乎涵盖它,除非你构建它在一个极端子代码方式。
如果只是在供暖的情况下,冷凝热水加热器上的面板散热器或踢脚板可以覆盖它。运营成本与FH06相当,但碳足迹要高得多。