GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

什么阶段做鼓风机门测试?

鲍勃霍迪桑斯基|发布了一般的问题

当Windows和DOORS是IN.MY BUILDER完成后,我想做一次测试。当干墙已经完成时。这是令人担忧的是,阁楼空间不会被密封,直到那个时间。我使用外部泡沫,所以没有内部蒸汽屏障....ANY想法?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    鲍勃,
    如果您有一个无条件的阁楼,您需要有一些东西来建立您的天花板空中障碍 - 通常,这将是您的干墙天花板 - 在您可以做鼓风机门测试之前。理想情况下,您将首先悬挂天花板干墙(并至少涂上一层胶带),但留下没有干墙的墙壁,然后进行鼓风机门测试 - 但通常是不可能的。

    底线是“它取决于”。最重要的问题是,“你的空中障碍在哪里?”如果墙壁和屋顶护套是您的空气障碍 - 如果您有一个不经常的条件阁楼,那么您可能希望在任何干墙所上进行的鼓风机门测试(因此您发现的任何泄漏更容易密封)。

  2. 鲍勃霍迪桑斯基||#2

    谢谢Martin ......阁楼将无条件地用舱口接入,所以也许我将不得不等待干墙......但是任何泄漏都无法进行修复。如果是这种情况,鼓风机门测试仅供参考...

  3. 大卫梅兰||#3

    现代干墙应习惯于百分比,希望其工作略微超出正常序列,以适应壳牌的鼓风机门测试。在你的情况下,他们可以像往常一样股票,然后悬挂和胶带天花板,这样你就可以做你的鼓风机门测试。他们在绝缘子做了他们的事情时走了几天,然后恢复正常。如果你等到Drywall测试后,你*需要*满足一定的标准,你就可以了机会。机会有多大,完全取决于你的建筑师对空气密封的了解。

登录或创建帐户以发布答案。

社区