在IRC 2009第11章中,教堂的天花板限制在500平方英尺还是20%? GBA编辑器|发布建筑规范问题在2009年12月8日上午05:01分 我找不到关于20%的资料。这个要求是,我读到的,对于不能满足指定热阻的天花板,允许降低。显然,如果天花板是完全绝缘的,这个限制将不适用。 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 回复 罗伯特Riversong|2009年12月8日下午05:47|#1 你是对的,这并没有限制任何形式的上限,以满足您的区域的规定要求。但它属于规范性措施的豁免范围: ■500英尺²或教堂天花板面积的20%,以较低为准,允许使用R-30绝缘材料 GBA编辑器 马丁Holladay|2009年12月9日上午05:21|#2 彼得,我没有2009年的IRC副本,但是在2006年的IRC中,大教堂的上限限制在N1102.2.2中。 林恩·安德伍德|2009年12月22日07:33am|#3 彼得,和所有,20%的限制在IECC的第4章(住宅能源效率)。当然,IECC是构建器的一个选项。所以,如果他们选择了那个代码,他们就需要遵守那个要求。如果他们使用IRC(第11章)的规定性需求,他们就可以避免这个需求。对不起,给您添乱了。这让我有机会提出一个好的观点:记住,这可能会改变……一次。2012年法规可以逆转这一例外或将要求添加到IRC中。睁大眼睛。 登录或创建一个帐户张贴答案。 报名 登录
回复
你是对的,这并没有限制任何形式的上限,以满足您的区域的规定要求。但它属于规范性措施的豁免范围:
■500英尺²或教堂天花板面积的20%,以较低为准,允许使用R-30绝缘材料
彼得,
我没有2009年的IRC副本,但是在2006年的IRC中,大教堂的上限限制在N1102.2.2中。
彼得,和所有,
20%的限制在IECC的第4章(住宅能源效率)。当然,IECC是构建器的一个选项。所以,如果他们选择了那个代码,他们就需要遵守那个要求。如果他们使用IRC(第11章)的规定性需求,他们就可以避免这个需求。对不起,给您添乱了。这让我有机会提出一个好的观点:记住,这可能会改变……一次。2012年法规可以逆转这一例外或将要求添加到IRC中。睁大眼睛。