当固定装置关闭时,为什么我的GU24 CFL灯闪烁略微闪烁?

fuhjgvwdeo|发布能源效率和耐用性

我用使用GU24灯的CFL灯具代替了白炽灯灯具。这是一个走廊灯具,因此它由两个单独的开关(3向)控制,它们在关闭时会背光。

一切都按预期工作,但是我注意到固定装置已关闭后,CFL灯闪烁。

这是典型的还是我把错了?任何意见是极大的赞赏!

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. Davidmeiland||#1

    交换机用于背光的电流的流动可能足以引起您看到的闪烁。

  2. fuhjgvwdeo||#2

    谢谢大卫!
    这就是我认为的可能,并且正在考虑购买非背部开关来测试该理论。只是想知道闪烁是否会影响灯泡的寿命。
    谢谢

  3. JCP_KES||#3

    开关,不暗,正确吗?CFL不喜欢Dimmers,除非它们很特别并且具有变暗的镇流器。我会得到解决方案,因为镇流器肯定不会喜欢那种流triver流,而且灯泡本身也不会。开启和关闭荧光灯泡是比实际的“运行时间”削弱其生活的原因。

登录或创建一个帐户以发布答案。