为什么我们的热泵不会温暖整个建筑物?
Desirae L.威廉姆斯|Posted in一般的问题on
Our office has complaints about the building we work in — it will not get warm. We have an old boiler, but when we renovated in the 90’s the company installed heat pumps and connected the two systems together.
一旦它击中32度,就应该迎接锅炉。相反,建筑物的一半很冷,另一个很热。
有人可以解释这里发生的事情,可以修复吗?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
Desirae,
通过互联网诊断您的问题是不可能的。您的加热系统具有设计缺陷,安装缺陷或维护问题 - 或者也许是所有三个问题。您需要联系一个有能力的HVAC承包商进行服务呼叫。
我只是需要一些关于我能做的事情的洞察力。我们有这么多的服务男性,问题没有解决。我在这份工作中是新的,而不是对这个大问题的知识。感谢您评论我的问题!
Desirae,
我不确定你能做什么 - 这取决于你的技能。
首先,您可以提供更多信息。(例如,热泵通过热水管或管道分配热量吗?)
其次,您可以调查设备是否似乎通过感受管道是温暖的,或者管道是否都是温暖的,以及设备是否嗡嗡声。
第三,如果已知,您可以报告锅炉的燃料使用数据。
第四,如果您擅长HVAC诊断,您可以告诉我们有什么问题。否则,您可能必须继续寻找能够诊断和解决问题的承包商。
我们有DUC的作品来分配热量,我可以听到嗡嗡声嗡嗡声,此时。至于我不知道的燃料使用。
因此,热泵通过导管分配热量,但是当锅炉运行时,它会通过相同的导管听起来热泵是建筑物的加热部分,而其他的东西也是如此。与锅炉有什么不同吗?此外,有多少热泵?
对,那是正确的。当锅炉运行时,它会通过相同的导管。我们有两个一百加仑锅炉和13个热泵。你正是正确的,只是建筑物的一部分变暖。锅炉旨在加热走廊,健身房和楼梯。
Martin,
让我做出一些矫正,锅炉通过水管运行,我们有12个热泵。似乎热泵的恒温器和用于锅炉的恒温器连接,连接何时加热或冷却的信号。
好吧,马丁赢了。你有一个非常大的机械系统。这里的任何人都几乎不可能告诉你如何缩小问题。通过一个热泵,有一个简短的东西可以检查,可能会产生一个轻松的大道,但有12个...你需要一个专门的商业机械承包商,具体与大型复杂系统。如果您为需要12个热泵的公司拥有建筑物,希望他们可以利用具有正确知识的人来开始追踪问题。
如果你告诉我们你所在的城市,也许有人可以抛出一些建议。
I suppose you do win Martin, the city and state is Welch,WV. Thank you for sharing what you could.