在施工过程中,风吹雨打穿了地基
我们的窗户已经安装了用柏油纸包裹的窗台,剥离和粘贴,法兰填缝和角落密封,整个法兰卷胶带。由于我们的护套检查推迟,建筑外护套尚未安装。在过去数天的强风/暴雨中,雨水渗入室内的窗台。在我们进一步讨论之前,这可能与窗户的安装方式有关吗?还是外部防雨屏能解决这个问题?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只会删除列表。
在beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
回复
弗朗西丝,
如果没有你的求职网站(或好的照片),你真的很难回答你的问题。房子里有很多部件可以帮助你挡风玻璃上的雨水;这些包括屋顶悬挑(你的房子有多宽?)、侧板、遮雨屏缝隙和WRB,以及用于突出粗糙窗户的细节。
很有可能(但不确定),当你的房子建成后,你粗糙的门槛会变干。
最好要记住的咒语是:“用粗糙的窗户,而不是窗户。”在你安装窗户之前,你粗糙的开口应该有一个排水到外部的窗台板,并在粗糙的窗台板上闪烁,将水引导到窗台板上。你的窗户粗糙的开口有这些特征吗?
很难想象没有WRB(室内塑料包装、沥青毡或类似产品),还有什么好办法能让你的窗台保持干燥。但从你的描述来看,我不确定你的基盘细节是否足够可靠。
马丁:
虽然窗台盆被用于所有的甲板/法式门,但我可以保证没有一个被用于窗户。悬挑是18-24英寸,你可以从外面看到它们一直在做它们的工作,因为窗户上面的所有东西都是干的。
这些都是在2个月前完成的,那时我们还很信任别人,没有问足够的问题,也没有在做事情之前告诉自己。现在想要领先一步,调查,问问题,得到我们需要的房子。下一件事是我们的WRB和雨屏,我希望这是正确的!
弗朗西丝,
你的GC应该解释为什么他允许windows在WRB之前安装,并提供一个补救措施。
克里斯,
这是许多WRB制造商推荐的顺序。
https://www.youtube.com/watch?v=SqP4liutJFs
@Malcolm
我不认为这是一个推荐的序列,而是一个不太理想的变通方法。我第一次看到有法兰的窗户安装在WRB外,但不包括视频开始时看到的下(重叠)WRB。他们只是把底部的课程粘在法兰上。
弗朗西丝,你所在的风区是什么,地形又是什么?
我曾经参与一个项目,在一个非常艰苦的位置,在一个高崖面对开放的海洋和另一边的小海湾,并认识到,持续30+结的风不允许高dp级的窗户自动排水的设计。在我们的情况下,屋顶的悬垂并不重要,因为雨水通常是斜着或倒过来的。我们有出色的WRB和闪烁的细节,但我们最终使用的窗户只是不为这种情况设计。
大多数建筑商和许多住宅建筑师都不熟悉这种暴露方式。幸运的是,您很早就发现了这个问题。如果您允许继续施工而不解决这个问题,那么潜在的解决方案将变得更加昂贵。我们最终剥离了整个脸部,并添加了一个雨幕,即使这样也没有解决问题。如果换一个不同的窗口,它可能会工作,但不是我们安装的那个。
克里斯,
用胶带把窗台上的凸缘粘起来?哎哟!除了窗台之外,唯一的区别是WRB是将法兰搭接在门柱上还是在下面。两边的连接处都应该有闪光胶带。我看不出有什么不同,只要所有的垒都被覆盖。