门窗漏水
气候带5。拉链护套。外部壁板尚未竖立。墙壁上的开孔隔热层。
过去两周下了大量的雨。今晚在家里,我注意到地下室的两扇在地面上的窗户,左下角的每扇窗户都漏了水。这些窗户朝西北。靠左一点的窗户漏了很多水,下面的隔热层是湿的。
两扇侧线玻璃门,一扇在地下室,一楼正上方,都漏水。这些门面向东北。我们在地下室门外没有挡土墙,所以我敢肯定,挡土墙是从我们两周的降雨造成的泥石流中挖来的。一楼的推拉门,漏水是在门的顶部。
我丈夫正在拆除潮湿的隔热层,烘干框架木。他明天再亮的时候会检查所有的闪光。
还有什么需要我补充检查的?我现在关心的是整个外部结构使用的所有拉链胶带。它是重叠的,光滑的,没有褶皱。
虽然我很高兴我们抓住了这个机会,但我也很高兴。我很担心。
答复
布丽姬特,
您的窗户可能在窗扇和窗框之间存在泄漏(这是制造缺陷),或者窗框和粗糙开口之间存在泄漏(在这种情况下,湿绝缘是安装人员出现闪光错误的标志)。
即使窗户在窗扇和窗框之间漏水,在粗糙的开口处良好的泛水也可以防止隔热层受潮。
因此,第一个问题是:安装人员是否提供了安装窗户前所需的所有防水板?理想情况下,每个粗糙的开口都需要一个防水的窗台。该窗台面板必须向外倾斜,或者必须包括一个后坝。
一旦窗台锅安装,粗糙的门框必须直接泄漏到窗台锅。
最后,窗户安装好后,安装人员需要提供头部闪光和更多的边框闪光。
是否采取了这些步骤?
--马丁霍拉迪
我不确定。当我看它们时,我找不到缺陷。我丈夫今天要出去看看他能不能修好它。是否有一名检查员是一名专业人员,可以反复检查并发现更多泄漏?这是我想确认的事情。只是不确定联系谁,如果有的话。
布丽姬特,
你可以从与窗户安装人员交谈开始,并请他们描述他们的窗台板闪烁。
如果你需要做一些诊断测试,你可以通过用聚乙烯和胶带遮盖某些区域,然后用花园软管喷洒测试区域来学到很多东西。
--马丁霍拉迪
布丽姬特,
此问题需要由生成器和/或窗口安装程序更正。也就是说,如果您知道典型安装的最佳实践是什么,这将非常有用。查看Matt Risinger的视频了解详细信息:https://www.youtube.com/watch?v=BCkZXAuxY74
Matt Risinger的视频实际上是不正确的。。。你需要把窗户放在泰维克之前,而不是之后。
第三条:
https://www.youtube.com/watch?v=SqP4liutJFs
我认为这些策略的顺序有些不同。
把窗户一扇接一扇地关上,如果后面有水,你就会遇到OP的问题。
我们的护套是拉链,它已经连接了WRB。我想我们发现了窗户的问题。他们在完成了所有剩余的闪光后,用胶带粘上了窗口的底部,这是在观看了不正常的视频之后。我们去掉了底部的胶带,水就流了出来。我们检查了所有的窗户,正在修复问题。我们今天还有一位检查员带着他的红外摄像机出来,看看我们是否漏掉了水。我们仍然不能100%确定滑动玻璃门上的水是从哪里来的。我们认为它在顶部,但希望检查员有一些洞察力。