Windows - CA Title 24是否排除SHGC > 0.30?
建筑在3区,有3500硬盘,西边有很多阴凉,我想在早上用太阳温暖房子。计划使用Marvin Integrity窗户,我要求供应商为朝东的窗户提供低E1,但他说:“他们不提供LowE 1的原因是它不符合加州Title 24能源法规对SHGC的要求,这是40,需要30或更低。”
问题:
CA Title 24真的禁止SHGC > 0.30吗?
我将在其他地方使用低E2 (SHGC 0.30),在南部和西部使用遮阳篷。低E1 / SHGC 0.40是东窗的错误吗?
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
看到http://www.cardinalcorp.com/technology/applications/energy-calculator/
比尔,
我不太了解Title 24,但从我的在线研究来看,它似乎对窗口u因子有规定的最大值,但对窗口SHGC没有规定的要求。听起来好像只有当有人选择性能遵从性路径而不是规定性遵从性路径时,窗口SHGC才重要。
更多信息请点击这里:窗户,天窗和标题24.
不用说,如果我误解了情况,我希望比我更熟悉Title 24要求的人在这里发表评论。
——马丁·霍拉迪
比尔,
我刚刚找到了另一个来源:标题24快速参考指南.
根据该消息来源,“RSHGC(住宅太阳能获得热量系数)-尽管这个数字确实对整体建筑的性能和合规性有影响,但住宅没有性能最低要求。从规定上讲,第1、3和5区是免税的,所有其他区域都必须有。25或更好的。”
如果这份文件是正确的,这意味着在你的情况下(因为你在3区),如果你遵循规定的方法,你的建筑就不受SHGC要求的约束。
——马丁·霍拉迪
确保避免将CA气候带编号与DOE气候带编号混为一谈(在标题24中从未提及)。
关于第24条的规定,你应该参考的地图在这里:
http://www.energy.ca.gov/maps/renewable/BuildingClimateZones.jpg