endercomfoTube代码题
我是一个建筑师 与承包商/屋主一起工作 目前为他家建新屋明尼苏达州Paul
根據Zehnder布局和规范安装了Zehnder高压管道和隔热空气摄取和排气HVAC检验员不会批准系统, 因为它不符合管道需求-它不是UL列表或0型或1型装配
只需表示我们都极感沮丧,因为Zehnder从未承认他们的系统可能达不到代码网站不发布命令 指令安装验证时不发布简单化的“头起头”足够并允许我们在系统安装前与检验员合作寻找解法
并同意支付清除comfotups和重安装UL列表系统的费用查德系统在美国某些市场持续出现问题
外人有类似问题吗将申请替代方法例外并希望系统原封不动地获得批准避免使用UL标签管道,因为它像Comfotube那样不那么强和高效,并会造成更多建设延迟请求特例时的任何建议将不胜感激未来若具体说明Zehnder产品,
非常感谢
GBA详细库
集合千建细节由气候和住宅部分组织
搜索下载构建细节
回复
L.
感谢你贵重职位并确信其他GBA阅读者会有兴趣阅读这个问题。
这个问题我从两个角度看在一个NH权限内已知有非常严格的检验员,管子不得不拆出新建房子替换相邻城镇也有相当严格的检验员乘机买了管子 挖出管子 期望他们通过检验他们没有做,我们方面没有作出任何重大努力因为我们没有大麻烦, 我对什么论题有效没有任何实战建议, 但有一件事我们确实确定 他们知道 单元本身是UL列表 管子是同系统的一部分这不是直接解决关注的坚实论据, 但它可能有助于框架 问题的方式导致批准
详情见下城St保尔解决Zehnder系统只有当系统连接到烟雾检测系统并在发生事件时关闭时,它们才允许使用系统未来不允许安装非UL列表或非编码核准系统
并积极帮助修改住宅建码以允许HDPE导管
并请求ZehnderUSA通知客户,
并请求热空气许可持有者提供全楼传输空气所用材料信息(HDPE管道)。
制造商未提供信息反映住宅楼允许使用UL测试材料迄今你给我的信息似乎不识别安全性问题,如果材料暴露于火焰中鉴于迄今为止所审查的信息和材料,ZehnderHIV产品安装需要以下内容:
家庭烟雾检测系统应连接到HRV系统,以便当烟雾检测系统启动时使设备失效允许HRV系统安装于此属性,期望并理解制造商将追踪并获取管道材料测试,供未来安装使用。”
感谢更新关闭所有带风HVACif the question转成烧烤很容易即时恢复