1/2鳕鱼角绝缘-如何绝缘非标准椽湾和山墙通风口的空气屏障
我已经阅读了这里关于1/2海角保温技术和大教堂式天花板保温方法的大多数文章。我在新泽西州北部第五区。不能承担封闭细胞喷雾泡沫。屋顶更换是到期的,将在明年内进行。如果我能在新泽西找到一个承包商,我计划在屋顶外护套上绝缘。
我的计划是:
在所有2×6椽子上安装1 " firring条带。安装排气挡板(accuvent product),然后在椽子之间安装R23 Roxul,然后用一定的teed智能蒸汽屏障密封。
问题1
我应该怎么做非标准的椽湾。我是把它们放出来,还是把绝缘材料塞到椽子间?
例如:
我的半斗篷前面有两个狗窝。我要打开窗户下横梁上的通风口挡板吗?我是否在狗屋的屋顶上安装通风口挡板,即使没有吊顶?
我的房子还有一个扩展的家庭房,在房子的背面,这意味着没有拱腹。我也要在那些屋顶椽子上安装挡板吗?
问题2
二层天花板的隔热层后面是否需要有空气屏障?我假设是这样,因为有2山墙通风口在我的房子的两侧(1在每一边)。所以我不确定空气屏障应该去哪里。我在考虑购买房屋保鲜膜,把它钉在二楼天花板/领结上方、屋顶山墙通风口下方的屋顶椽子上,然后在下面包装隔热材料,然后用智能蒸汽屏障覆盖室内。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
“我该如何处理非标准的椽湾。”我应该把它们放出来,还是把绝缘材料放在椽子间?”
我猜你所说的“非标准”是指不能从拱腹到山脊通风的椽湾(?)
对于5区没有通风的椽子湾,这对屋顶平台来说是相当危险的,除非你计划在重新安装屋顶时在外部安装超过R16。(那将是2.75- 3“2磅的屋顶聚碳酸酯高于屋顶甲板。)
对于空腔绝缘的唯一解决方案,你可以去最便宜的是2英寸HFO吹闭细胞泡沫(R14)在屋顶甲板的底面,填充其余的3.5英寸高密度球棒或1.8磅吹制玻璃纤维(~R15)将是相当安全的。至少40%的总R需要低渗透绝缘与屋面甲板紧密。如果将椽子加长1英寸,使总深度达到4.5英寸,它仍然可以使用1.8磅的玻璃纤维或压缩的R21-R23球棒。对于纤维层,它将运行~R19,这仍然是好的。
>“二层天花板的隔热层后面需要空气屏障吗?”我假设是这样,因为有2山墙通风口在我的房子的两侧(1在每一边)。所以我不确定空气屏障应该去哪里。"
理想情况下,任何纤维绝缘层的所有侧面都应该有一个空气屏障,但需要为整个房子定义一个连续的空气边界。任何山墙通风口都需要在绝缘和空气/压力边界的外部。
使用室内保鲜膜作为唯一的内部空气和蒸汽屏障,即使是通风的椽子湾或山墙通风的迷你阁楼,也会有太大的蒸汽渗透性。可以在内部使用无穿孔的镀铝织物辐射屏障,否则未完成的通风椽湾或迷你阁楼。对于无通风的椽子隔间,只有一个穿孔版本(通常约5个perms)将工作,或更实质性的东西,如OSB板,或油漆石膏板。
嗨,黛娜,
感谢您的回复。
是的,我计划在新屋顶安装后在屋顶甲板上安装更多的隔热材料。
是的,所谓的非标准,我指的是从屋脊到屋脊不能通风的椽湾。我还应该安装排气挡板吗?我读过Martin Holladay的一篇文章(//m.etiketa4.com/article/filling-rafter-bays-with-fluffy-insulation)关于非排放椽子和致密堆积/未放气的方法是风险高于区3和寒冷的气候就是我为什么困惑于如何处理这些海湾不运行的山脊,或开始一半在狗窝里。
那么,不管怎样安装排气挡板都安全吗?还是我应该采取另一种方法?
澄清一下,总体规划是将2x6的椽子装饰成6.5英寸。1英寸的大教堂天花板隔板,5.5英寸的roxul的R23。
我想我可能把你搞糊涂了关于房屋包装的位置。房子的外墙将在二层天花板上的roxul绝缘材料的外侧。因此,房屋外墙贴附在山墙通风口下方的椽子上(外部),roxul安装在二楼天花板托梁/环梁之间,智能蒸汽屏障(内部),然后是干墙。我之所以问这个问题,是因为当我做演示时,安装在天花板搁栅/领梁上的保温材料的外部没有空气屏障,这暴露在迷你阁楼上。
>“那么无论如何安装排气挡板都是安全的吗?还是我应该采取不同的方法?”
澄清一下,总体规划是将2x6的椽子装饰成6.5英寸。1英寸用于大教堂顶棚挡板,5.5英寸用于R23。”
对于完全通风的椽湾,总体规划是可行的。
对于死胡同/没有通风的椽湾,它没有。排气孔挡板不会使情况变得更糟,但它们不会为屋顶甲板提供足够的保护,使其免受内部侧水分的驱动。一英寸的闭孔泡沫将保护屋顶甲板,但R23蝙蝠仍然会在冬天结束时受潮-它需要2英寸的露点控制在泡沫/纤维边界。
>“是的,当新屋顶安装好后,我计划在屋顶甲板上安装更多的隔热材料。”
如果你真的打算在一年内在屋顶上安装绝缘材料,不要麻烦的水垢或排气挡板-安装r23舒适的屋顶甲板,安装certeed MemBrain,并确保至少有R16在屋顶甲板上。IRC从区域5的R49中调用R20,但是R16对于R23蝙蝠的露点控制来说已经足够了,总共R39。
>“我想我可能把你弄糊涂了,关于房屋包装的位置。房子的外墙将在二层天花板上的roxul绝缘材料的外侧。因此,房屋外墙在山墙通风口(外部)下方的椽子上,roxul安装在二楼天花板托梁/环梁之间,智能蒸汽屏障(内部),然后是干墙。”
你说得对,我是糊涂了。在那个地方用室内保温膜是可以的,不过用高密度的蝙蝠或高阻气的吹制纤维素,只要下面的天花板是密封的,就不是完全必要的。