气候带4中2英寸的polyiso和8英寸的密实纤维素 吉姆•赫德|发布绿色建筑技术在2018年8月30日下午2:05 地点位于宾夕法尼亚州费城。BrightBuild双柱墙由2英寸的polyiso和8英寸的致密填充纤维素制成。对于外部泡沫来说,这不是太低了吗?根据您对polyiso减额的方式,护套外的绝缘只有25%左右。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 1英寸或2英寸的封闭式大教堂天花板,然后洛科威? 窗户安装与2英寸外露:最好的技术和大约。添加钱? 出于美观考虑,R-20(4.5英寸硬质泡沫)是我的极限 杉木印象公司要用2英寸的硬泡沫吗? 回复 专家成员 达娜·多塞特|2018年8月30日下午03:07|#1 在4A区,外部泡沫的厚度实际上并不重要。IRC没有为该气候区规定任何数量的外部隔热材料,以便能够在内部使用III级蒸汽缓凝剂(IRC确实为4C选择了一个数字。)组件内部干燥良好,不会在护套和绝缘层中积累足够的水分。 海洋4C区不像4A区那么冷,但供暖季节更长。在那里,IRC规定了2x4/R13型墙的最低R2.5。在10英寸,你是一个略少于3倍的纤维绝缘量。因此,如果你简单地将规定的绝缘护套增加三倍,在2x4的墙壁上,即使在湿漉漉的雾露中也能达到4C。 见R702.7.1 III类蒸汽缓凝剂: https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2018/chapter-7-wall-covering 吉姆•赫德|2018年8月30日下午6:57|#2 在冬季室外干燥时,是什么保护护套的?内部的水蒸气不是被泡沫困住,冲出到冷的外壳中并在那里凝结吗?马丁在几篇文章中提到了一点polyiso是多么危险,但也许他指的是更寒冷的气候。 GBA编辑 马丁Holladay|2018年8月31日上午06:16|#3 吉姆,戴娜的建议和我的一致。看到我的文章,《计算刚性泡沫护套的最小厚度》。 在那篇文章中,我写道,“如果你在一个温暖的气候区——1区、2区、3区或4区(除了4区海洋)——建造一所房子,你不必担心泡沫的厚度。任何厚度的泡沫都可以,因为你的护套永远不会冷到‘凝结’(水分积累)的地步。” Q。“是什么在冬天保护植物呢?” 答:从来不会很冷,因为4区室外温度温和。因为保护层不会太冷,所以很安全。 吉姆•赫德|2018年8月31日上午9:21|#4 谢谢你的参与!顺便说一句,那篇文章让我有点困惑,因为我找不到具有比率的图像3。我不会说这里永远不会变冷。我们可以在一周内达到零F,但一个月内不会保持这种状态。和我在纽约北部长大的地方完全不同。我很高兴听到BrightBuild设计被认为是一种弹性和高性能的选择。我们这里有少量的高性能构建选项。 GBA编辑 马丁Holladay|2018年8月31日上午09:52|# 5 吉姆,你是对的——在GBA转换到我们的新网络平台后,在旧文章中寻找图像变得令人困惑。我们过去常常在页面底部添加大部分图片;现在图片在页面的顶部,所以旧的文章说“看下面的图片”是误导。 我编辑了这篇有问题的文章,以澄清在哪里可以找到这些图像。 专家成员 达娜·多塞特|2018年8月31日下午3:31|#6 胶合板或OSB护套的透气性不强(干燥时烫一次以下),在没有泡沫的冬天,护套的温度大多低于室内空气的露点。认为它在冬天完全干燥的观点是不准确的——不管外部是否有低渗透层,它都会积累水分,即使外部有一个防雨的缝隙,它也不会通过很多。 外部泡沫(任何厚度)提高平均温度的护套在冬季,降低水分积累的数量。 使用防雨网且无外部泡沫时,干燥速度更快,因为随着护套的平均温度升高并开始释放其累积的水分,它可以在两个方向上干燥。这甚至适用于气候带4C和5,但不适用于气候带6和更高。 外部采用低渗透泡沫,它实际上只向内部干燥,但由于外部R的护套温度提高,因此水分积聚较少,因此不需要更快的干燥速度。IRC规定可作为保持护套足够温暖所需的最小外部R量的指南,但它不是绝对的,只是一个指南。有了一个称职的WUFI模拟,它可能会比IRC规定的exterior-R稍微低一点,并且仍然有余量,但并非在所有情况下都是如此。 在4A区,冬季比4C冷,但取暖季节短得多,干燥季节长得多。在4A中,寒冷期不足以在护套中形成破坏性的水分水平,无论是否有外部泡沫,是否有雨幕以提高干燥速度。但在4A区,添加任何厚度的外部泡沫都会降低护套(冬季和夏季)中的水分负担,阻止夏季潮湿空气中的水分驱动,并在冬季保持护套的温暖和干燥。 “我们可以在一个星期内把F降到零。但这种情况不会持续一个月。” 事实并非如此。对于每天的低温来说,它可能会持续一周(极为罕见),但不会像在阿迪朗达克那样持续一周0华氏度或更低。 沃尔特Ahlgrim|2018年8月31日下午3:32|# 7 对我来说,你的墙毫无意义,似乎你在试图把两个好主意结合起来。这看起来像是一堵昂贵的墙。 如果你把钱投入到劳动力和材料上来建造双层镶钉墙,几乎不需要花费任何成本就能使墙足够厚,容纳你想要的所有隔热层。 如果您想要外部泡沫,请添加更多并跳过双钉墙的人工和材料费用。 瓦尔塔 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
回复
在4A区,外部泡沫的厚度实际上并不重要。见R702.7.1 III类蒸汽缓凝剂:
https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2018/chapter-7-wall-covering
在冬季室外干燥时,是什么保护护套的?内部的水蒸气不是被泡沫困住,冲出到冷的外壳中并在那里凝结吗?马丁在几篇文章中提到了一点polyiso是多么危险,但也许他指的是更寒冷的气候。
吉姆,
戴娜的建议和我的一致。看到我的文章,《计算刚性泡沫护套的最小厚度》。
在那篇文章中,我写道,“如果你在一个温暖的气候区——1区、2区、3区或4区(除了4区海洋)——建造一所房子,你不必担心泡沫的厚度。任何厚度的泡沫都可以,因为你的护套永远不会冷到‘凝结’(水分积累)的地步。”
Q。“是什么在冬天保护植物呢?”
答:从来不会很冷,因为4区室外温度温和。因为保护层不会太冷,所以很安全。
谢谢你的参与!顺便说一句,那篇文章让我有点困惑,因为我找不到具有比率的图像3。我不会说这里永远不会变冷。我们可以在一周内达到零F,但一个月内不会保持这种状态。和我在纽约北部长大的地方完全不同。我很高兴听到BrightBuild设计被认为是一种弹性和高性能的选择。我们这里有少量的高性能构建选项。
吉姆,
你是对的——在GBA转换到我们的新网络平台后,在旧文章中寻找图像变得令人困惑。我们过去常常在页面底部添加大部分图片;现在图片在页面的顶部,所以旧的文章说“看下面的图片”是误导。
我编辑了这篇有问题的文章,以澄清在哪里可以找到这些图像。
胶合板或OSB护套的透气性不强(干燥时烫一次以下),在没有泡沫的冬天,护套的温度大多低于室内空气的露点。对我来说,你的墙毫无意义,似乎你在试图把两个好主意结合起来。这看起来像是一堵昂贵的墙。
如果你把钱投入到劳动力和材料上来建造双层镶钉墙,几乎不需要花费任何成本就能使墙足够厚,容纳你想要的所有隔热层。
如果您想要外部泡沫,请添加更多并跳过双钉墙的人工和材料费用。
瓦尔塔