另一个关于我的迷你DIY安装的问题。他们提供的管道通过墙大约是6″长,这对我来说是无用的,因为我的墙部分是17″厚。管是60mm ID,或2.375″。这似乎是尽可能小的,它可以轻松地滑线设置通过。2.5″PVC管存在,但由于某种原因,加拿大没有。所以我只有两个选择。
1.使用3根″PVC管。这个看起来很大,但又便宜又简单。
2.导入2.5″管路。这将花费我大约60美元,并将我的安装推迟1-2周。
我是不是疯了才会担心在墙上多钻一个直径半英寸的洞?我觉得也许我是,但很难从我自己的脑袋里看到。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
有一个太大的套筒不是一个大问题,因为你要把它与绝缘和密封的末端(我喜欢使用管道密封和/或防火密封片,这两种材料都是粘土)。
你可以试试商业管道供应房。商业用品店通常比盒装店有更好的材料选择。
比尔
你们不是用ABS吗?而且没有2.5”?奇怪的……还要检查电气部分是否有PVC导管
用3"观看的主要事情是确保室内头将盖住洞,否则你将以眼痛结束。
排水管绝对是要走的路,你可以钻你的洞在一个轻微的向下的角度,滑管通过,标记准确,得到一个非常好的适合。
没有2.5"的ABS,或电气导管。即使在最好的时候,商业场所一般也不会把东西卖给街边的人,更不用说现在了。我就选3"吧。这不是一个壁挂式装置,所以覆盖孔不是一个因素。我不打算把它与绝缘填料最初,但可能会这样做与较大的尺寸管。
特雷弗,
我总是把用来打地基或镶墙的袖子弄大,然后用泡沫填充。
+1表示比你需要的大一点。当你不得不做出改变时,你可能会感谢自己这么多年来所做的一切。
比尔
正如其他人所建议的,使用3英寸的PVC应该是直截了当的。
在我们的案例中,我使用了破碎的岩棉Comfortboard 80,但岩棉球棒也可以,填补PVC内部的空隙,以及内外端的管道密封,以密封空气。
你可以在这里看到一系列的照片:https://kimchiandkraut.net/2019/03/06/hvac-part-2-of-2-ductless-mini-split/
它保持得很好,没有问题。
3“PVC或ABS是好的。我担心额外的1 / 2英寸,这似乎是浪费了很多空间在管道内部。但你可能会发现多出来的房间会让你更容易穿过。
从我的个人经验,我现在过度补偿管道尺寸通过壁套筒像这样。
我附上了一张不太好的照片,一个3“x 20”袖,我必须通过一个管道通过混凝土基础墙进行改造。所有的东西,我必须通过它适合3“,但我从来没有考虑到管的弯曲阻力,所以它成为一个主要的痛苦,通过喂养它,而不是有它推动超过干墙层。下次我将默认为4”(理想情况下,它将被认为在混凝土浇筑之前)