因此,一些关于间接热水器的相对效率的讨论。

它让我想知道,我有机会查看我系统中与待机损失相关的成本。这个家庭离开了28天,所以我可以关掉锅炉,但这会很无聊,所以我决定看到它浪费了多少能量创造没有热水。

系统:
Buderus GB125BE condensing oil boiler
Superstore SS 60 60加仑坦克

Bulerus具有跟踪锅炉时间的LogAmatic控件,我将近2年的流量追踪为近2年,即锅炉每小时使用.76加仑的高度信心。

结果:锅炉使用大约6加仑的加热油在28天内耗尽约8小时。

现在在这个时候有一些用法,因为我偶尔回来工作,我确实试图跟踪这个钻头,它在噪音中几乎没有下降。

我的结论是“如果'你是用锅炉加热的,那么锅炉是一个冷启动型锅炉,那么用它来加热水不是一个荒谬的事情。坦克式气体HWH是房屋中的一个大洞,突然造成更高的备用损失。电动罐可能具有较低的待机损耗,但能够更高。

Caveats: My boiler is pretty much the state of the art in oil boilers, condensing direct vent, with a computer control. Grandma’s converted coal boiler is not going to work well in this application. The hour meter is digital and in one hour increments, over a year it is accurate enough, but trying to parse out small time increments is dicey.

如果您可以将热量剪切足以摆脱锅炉,无论您使用什么热水。

GBA Prime.

Join the leading community of building science experts

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    基思,
    感谢您分享您的研究结果。如果燃料油耗费4加仑4美元,那听起来好像是间接热水箱的待机损失,如你的待售水箱,每天花费略低于一美元。

  2. 专家成员
    达娜·迪斯特||#2

    备用损失可能几乎来自锅炉罐换档+近罐饮用管道,所有这些都可以进一步减少(且非常成本有效地用4个油),具有R6管道绝缘。绝缘一切,包括温度和压力流出,以及罐的10'内的可饮用冷饲料。您可能必须在锅炉回路上使用玻璃纤维管道,但对于饮用5/8“或3/4”壁闭合电池泡沫的东西很好。(不要与3/8“的商品从盒子店交易。如果您在水管工的供应室找不到它,Graingers将通过互联网商店拥有或订购它。

    BTW:Brookhaven Nat'l Labs采用不同类型的锅炉和间接的加热水建模非常不错,其摘要可以在这里找到:

    http://www.nora-oilheat.org/site20/uploads/fullreportbrookhavenefdiencytest.pdf.