凯文Lewellen|发布GBA专业帮助

你好;这是我在这里的第一篇文章。我正在翻新位于气候区6(北密歇根)的一座古老的农业附属建筑,将其用作一个加热的艺术家工作室/工作室。石板是平地上的。该建筑被抬高到两层6英寸厚的水泥填充砖上,这些砖是高于等级的。由于热桥作用,水泥块的内表面开始变湿。在角落里,外面的寒冷最集中在里面,街区是最潮湿的(尽管它们整体上是湿的)。
我想在建筑内部用坚硬的泡沫覆盖街区(而不是喷泡沫,因为害怕过敏),用踢脚板或护壁板隐藏。2英寸XPS的厚度是否足以解决“意外除湿”的问题?如果不是,泡沫应该有多厚才能解决这个问题?出于审美的考虑,我更倾向于将建筑内部的砌块与外部隔离开来,但如果真要这样做的话,我也不会完全排除这种可能性。
简而言之,该建筑(内部尺寸为19 ' x 35 ')目前由以下部分组成:
1)至少3.5英寸的平板已经到位
2)干石砌防水2层
3) 2½”松木枕木之间的3 / 4”蓝色XPS硬质泡沫段(底部涂有油漆),中间为16”
4) 3/4“胶合板底板(3/4”实心橡木地板覆盖)
5)两排6”厚的8”高的砌块,水泥填充核心
6)窗台上密封
7) 2×6框架墙填充Roxul舒适电池绝缘覆盖在内墙侧6 mil塑料蒸汽屏障。墙壁上没有额外的外护套,因为壁板完好无损。
8) 2×8椽填充Roxul舒适Batt
9) 1 / 2英寸约翰·曼维尔AP箔面泡沫护套板(聚异氰脲酸盐泡沫),箔面面向建筑内部和金属带接头
10) 1英寸厚的松木船板覆盖天花板
11)冷屋面设计包括:
A. 5/8”胶合板在现有的3 / 4”屋顶板上
b. 3 / 4”块+ 3 / 4”皮钉条用于24规格波纹镀锌钢屋面,带有隐藏在屋檐处的连续条形拱形通风孔和cora - Vent V-600 Ridge通风孔
12)大楼的供暖/制冷是一个无管道的迷你分离器,配有一个备用的电加热器(目前备用的是我的供暖设备)。
提前感谢任何建议和见解,你可能会选择分享关于这个构建。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    凯文,
    你有几个问题。

    理想情况下,你的以上等级的墙壁应该至少隔热到R-20。这意味着在你的混凝土块的内部或外部有4或5英寸的坚硬泡沫。这个细节应该在你在你的内墙安装干墙之前就已经实现了;现在,这种凸起可能是一个问题(除非你在周围的墙周围设计某种类型的长凳,让细节看起来是计划好的)。

    你的屋顶组件也有问题。听起来好像你不记得在矿物棉隔热层的顶部和屋顶护套的底部之间设置了通风通道。