绝缘在屋顶甲板上方的2/12屋顶
我的第一套房子是几年前买的,现在需要一个新的屋顶。我们最近在这个地区遇到了一场大风暴,所有的屋顶工人似乎都很忙,很难有人过来讨论我的情况。到目前为止,我和3个屋顶工人谈过,每个人都有不同的想法,所以我正在做我自己的研究,看看我的选择。
我做了一些研究,但讨论的屋顶设置都没有与我的相同。
- 5区(芝加哥),寒冷的冬天和炎热夏季,
- 基本山墙屋顶,仅两股,
- 板坯上的1个故事牧场,
- 2/12屋顶间距,
- 不经常屋顶,
- 没有阁楼
- 没有天花板绝缘,
-安装在屋顶甲板上的现有(旧)天然纤维板绝缘材料,最可能是四分之三“厚,或1½”,
- 屋顶甲板由2×6舌头组成,在内侧/大教堂天花板上暴露在室内/大教堂
- 屋顶甲板延伸到24英寸“超起,在拱道上没有通风,
- 建立屋顶,
- 屋顶渗透:炉子通风口,浴室通风口,烤箱罩排气,管道堆栈,
- 完全在板坯的AC,
- 安装在屋顶板上的2个电气盒,用于厨房灯。
由于旧的绝缘湿润,无论如何,它的绝缘性能很差,我考虑安装新的绝缘。请记住,完全在甲板上方的绝缘。
ICC的要求很可能无法满足,因为屋顶上的绝缘量大约为10英寸,造成了奇怪的厚屋顶。我喜欢在屋顶上多放5英寸……
我想知道我的新屋顶是否需要通风。在我的搜索过程中,我发现在这个问题上有很多矛盾的观点。
我旨在实现高达R-20,与我目前的情况相比,这将是显着的改善。似乎康奈尔热拉(SIP)屋顶甲板上的通风板将是我最好的选择。
我知道,在2/12屋顶上安装带状疱疹是值得怀疑的,但我遇到了GAF和ARMA指南,用于在低斜坡上安装带状疱疹。此外,我的街道上的一半房子,同样的屋顶被摧毁了。膜屋顶并不是不可能的,这只是遮阳板是我的喜好......
我将在我的选择上感谢你的2美分。您的评论/建议将帮助我在冬天之前拿走我的屋顶!
非常感谢+问候,
巴特
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
答复
巴特,
您可以创建通风屋顶或不经过景观的屋顶;这是你的选择。
Cornell Thermacal是一种称为钉子的产品(刚性泡沫粘附到一侧)。有许多品牌的钉子。使用钉子是屋顶的完全可接受的方法。
有可能购买无孔钉座或有孔钉座。有通风孔的钉座比无通风孔的钉座更能抵抗冰坝。
有关更多信息,请参阅以下文章:
如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫
绝缘低坡住宅屋顶
您不需要10英寸的泡沫,以便在U_Factor基础上击中IRC性能水平。即使没有2x6和光纤板,也真的只需要7英寸的Polyiso。在您的情况下,您将在6“中。
为了打击IRC要求,需要在U0.026下鸭,或高于R38.5“全组装”。
你有〜r1.8的2x6木材装饰......
......另一〜R0.9(合并)空气薄膜......
......纤维板的至少R2 ......
...所有加入到〜r4.7。
在Dray的R5.5 /英寸加入6“的Polyiso会给你另一个R33,将其提高到R37.7。
R38.3,您可以获得一个半英寸OSB钉子甲板的R0.5
......屋顶材料将使它在顶部推进。
这增加了6.5英寸的总厚度 - 超过5英寸,但相当不到10英寸。