在冰壶赛场的外墙上增加绝缘金属面板。
用户- 6788543|发布了GBA专业帮助在
已有25年历史的建筑墙壁是没有隔热的油漆混凝土块,没有蒸汽屏障。结构为预eng钢框架,带有绝缘金属屋顶。
大楼位于加拿大多伦多附近。
建筑常年维护接近40层。
业主已经安装了新的除湿设备,现在想要升级墙体保温和密封渗透空气。
首选是使用5″厚度的金属面绝缘板,R为20。
问题
1)可以将面板安装在现有的块上或固定在金属板上,在块和面板内金属面之间留出1″的空间。
2)考虑到夏季将是最糟糕的运行条件(内冷外热)。我将选择填充面板之间的外部接缝以及周围的周边,在温暖的表面上创建一个蒸汽屏障。
可选的是,面板可以不嵌缝,完全不创建VB。
最好的情况是什么?
问候
伊恩
回复
伊恩,
1.你从来没有告诉我们这个计划是安装在混凝土砌块墙的内侧还是外侧。
2.不管你最后把面板放在砖墙的哪一边,金属面板和砖墙之间的空气间隙是不可取的,因为这样的间隙只会引入对流和空气泄漏的机会。
3.金属板是防蒸汽的。它们是蒸汽屏障。钢是vapor-impermeable。5英寸的硬泡沫也是(几乎)蒸汽屏障,取决于使用的泡沫类型。所以你不需要另一个蒸汽屏障。
4.最棘手的细节都在接缝处。你的建筑需要一个连续的空气屏障。这意味着你需要一个计划来密封你的地板空气屏障(大概是一块混凝土板)和你的新墙板之间的空隙。你还需要计划密封墙板顶部和天花板空气屏障之间的接缝。我不知道这栋楼的天花板空气屏障是什么类型的,但它需要一个。
——马丁Holladay