我的问题采用了箔片面向刚性泡沫的适用性和应用,包括我们的气候条件
我是一个房主,从11月到3月的小太阳,平均白天冬季温度-8 c,夜晚-15 c,间歇性-20 c天持续不超过一周,夏季白天温度,平均30 c,夜间20 c,间歇性周为30℃,年平均降雨量20英寸,平均每年降雪60英寸,一般平静,然而,偶尔会遇到20-40英里/小时,通常在冬季湿度低湿度。
在我们地区,XPS和面聚iso(一个哑光面和一个箔面)硬泡沫绝缘几乎是相同的价格。鉴于我们的气候,我想这将是有益的polyiso利用R值越高,面临的箔外墙外,哑光,作为内部反对箔板将作为指挥来引导从室内热量。
如果我理解正确,箔面向外可能在冬天有一些好处,最低限度加热泡沫和壁板之间的1″空气空间,相信它至少不会有有害的影响。不过主要的好处是在夏天可以转移热量。这个假设成立吗?
由于寒冷的温度收缩,有足够的有益于重叠的两个1“纸张,以20%的成本增加到一个2”片材?我找不到任何相对于较冷的温度量化收缩的信息。
我也思考外部偏转热量的箔可能导致泡沫的温度较小,因此在夏季泡沫的膨胀较少。
从内部的墙壁建设将是涂料,石膏板,2×4 16“OC与透明玻璃纤维绝缘,3/4”Tg护套,Tyvek Housewrap,2“外部泡沫单或交错双1”,1×4捆扎,和乙烯基壁板。
我的理解是,箔面将是排水平面然而,不是100%因为收缩。接头是否应该松开胶布,因为收缩/膨胀会导致胶布失效,并可能阻碍水的流动?
我想把窗户与外观齐平,并在那些情况下阅读,WRB应该是泡沫的外部,这会否定箔面向外的任何积极影响吗?
您可以给出的任何指导都会得到很大的赞赏。我喜欢阅读您在本网站上提供的丰富信息。
谢谢你。
Marilyn Limbert.
答案
玛丽莲,
你有很多问题。在我解决其中的几个之前,我将指导您参加一些关于墙建筑的文章。如果您阅读文章,您将找到许多问题的答案。
如何安装硬质泡沫护套
使用刚性泡沫作为防水屏障
所有关于Rainscreens.
计算刚性泡沫护套的最小厚度
聚异氰脲酸酯的r值约为R-6或R-6.5每英寸,尽管它的热性能在低温下下降。
面向某些类型的聚异构的箔片不会提供热益处,除非它面临空气空间。如果你可以提出一种安装Polyiso的方式,使箔面向空气空间,所得到的壁组件将具有大约R-1或R-2的总R值,而不是它面对聚四巴没有箔。
夏季或冬季箔面的聚异构的热性能不依赖于箔未向内或向外面对。它仅取决于墙壁组件的r值。
有一些关于XPS和Polyiso的尺寸不稳定性(缩小)问题的报告。有关这些问题的更多信息,请参阅“收缩隔热板祸害屋顶工人”本文末尾的泡沫收缩部分:使用刚性泡沫作为防水屏障。