GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

添加一个ERV

Lyons4879.|发布了一般的问题

我想在这个家中添加和erv。它大约是一岁的,并且有喷雾泡沫绝缘,所以“阁楼”是有条件的。如果有人可以帮助我,我对最好的方法有一些问题。我还有外部砌块墙,填充有非膨胀泡沫。我希望我用热泵烘干机,所以我没有在屋顶上打开一个大的通风口。ACH 50为1850平方英尺的房屋约22.2次约为或850 CFM。不像我想要的那么好。该测试用6“构成通风口宽开放和两个3”排气通风口进行,这些排气通风口未终止,盖子比现在泄漏更多。南佛罗里达州的中央交流区和气候区2a。

1)我在密封的阁楼里没有任何交流电源,只是依靠泄漏,我留下了门禁门。最终我想向接入位置添加门,所以我应该在密封的阁楼空间中添加电源管道吗?

2)对于ERV,我正在考虑从两个浴室和卫生间拉动,我应该从其他地方拉出洗衣房或一般厨房区吗?对于供应,我将在每间卧室里有一个供应管道。也不确定从封闭的阁楼中拉动。所以erv会独自站立。如果我安装ERV,我不打算在浴室里有那些排气扇了。那是对的吗?

3)计划添加除湿器,但对该管道没有任何想法。也许只是把它放在密封的阁楼里。湿度通常很好,但是当它很酷时,AC不会运行它可以在高50岁。甚至接触60%。

我附上了我的家居平面图和标有当前导管和地板上的车库和房屋信封界面的图片。我注意到我可以感到凉爽的空气,有时会泄漏。任何建议如何密封这一点?泡沫或硅胶?

再次感谢花时间阅读以上所有内容,我知道这是很多。