空气密封挡板 马修米肖德|发布绿色建筑技术在2019年4月25日上午10:23 只是重读了乔在FHB上的屋顶通风文章,想知道一个常见的警告-挡板(即使是通风的阁楼)必须是空气密封的。如果我们假设天花板平面是真正密封的(我们使用的是胶布AB纸),通风阁楼对松散填方的风洗作用是可以忽略不计的,那么为什么挡板的气密性是重要的?一个适合摩擦的泡沫板挡板不是已经比阁楼其他地方的开放纤维素更好了吗?如果不是真正必要的话,在每个挡板周围填缝是一项大量的额外工作,而且角度和空间使得泡沫枪几乎不可能。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 改造困惑吗?V困惑? 通风挡板 干墙阁楼通风口挡板? 密封膝盖处的泡沫隔板 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2019年4月25日11:03am|#1 马太福音,大多数通风挡板的安装没有适当的空气密封。如果您的访问受限,那么在这种情况下,“摩擦匹配”方法确实是一种可以接受的折衷方法。尽你所能,勇往直前,无怨无悔。 在大教堂的天花板组件中,通风挡板对空气的严密密封比通风的阁楼(也就是说,阁楼只需要靠近屋檐的挡板长度为12英寸或24英寸)更重要。 在所有的家庭中,有一个密封的天花板对避免阁楼的湿气问题,过热损失和冰坝大有帮助。如果你的天花板漏水,你就有麻烦了。如果你的天花板是密封的,你就领先了。 马修米肖德|2019年4月25日晚上10:17|#2 马丁,谢谢你的安慰;摩擦适合它! GBA编辑器 彼得·约斯特|2019年4月27日上午06:39|#3 对顶板顶部或底部的通风依赖于一种驱动力——风或烟囱效应——移动外部空气,以增加顶板组件的干燥潜力。 我们希望在大多数情况下,进入排气口的外部空气比目前在排气口与车顶覆盖层接触的空气干燥。 如果外面的空气与泄漏的内部空气混合,可能是混合减少了移动的空气在屋顶通风口的干燥效果。 这都是关于管理空气流动,而不是不确定。 彼得 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
马太福音,
大多数通风挡板的安装没有适当的空气密封。谢谢你的安慰;摩擦适合它!
对顶板顶部或底部的通风依赖于一种驱动力——风或烟囱效应——移动外部空气,以增加顶板组件的干燥潜力。
我们希望在大多数情况下,进入排气口的外部空气比目前在排气口与车顶覆盖层接触的空气干燥。
如果外面的空气与泄漏的内部空气混合,可能是混合减少了移动的空气在屋顶通风口的干燥效果。
这都是关于管理空气流动,而不是不确定。
彼得