通风挡板 戴夫B|发布一般的问题在2019年5月7日04:32pm 嗨我想知道在我的情况下是否需要通风挡板区域。房子有一个有盖的门廊,通风的拱腹将离房子的墙7英尺,然后有一个2英尺高的OSB在顶板之上,以保持隔热,在它上面的15″开口。现在离山脊通风口有20英尺多。第一张从墙外到底孔的照片第二幅底面与墙面之间的距离第三幅画看着墙向上的刚性通风口 谢谢你的帮助戴夫区6 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 改造困惑吗?V困惑? 使用现场建造的通风挡板进行通风 使用现场建造的通风挡板对无电梯阁楼进行隔热 通风挡板倾斜? 回复 专家成员 迈克尔·玛蒂|2019年5月7日09:49pm|#1 戴夫,在你这种情况下不需要隔热挡板。 GBA编辑器 彼得·约斯特|2019年5月8日09:08|#2 澄清一下:这是一个通风的阁楼,空气控制层在阁楼的地板上/顶层的天花板上。 彼得 戴夫B|2019年5月8日11:07am|#3 谢谢你迈克尔 彼得,你是正确的,在天花板/阁楼地板上有空气控制层的无空调阁楼。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
戴夫,在你这种情况下不需要隔热挡板。
澄清一下:这是一个通风的阁楼,空气控制层在阁楼的地板上/顶层的天花板上。
彼得
谢谢你迈克尔
彼得,
你是正确的,在天花板/阁楼地板上有空气控制层的无空调阁楼。