GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

气封内角

pshyvers|发布能源效率和耐久性

在对房子进行漏气测试时,我发现了一种我之前从未见过的空气运动模式。如附件所示,空气似乎从建筑的内角渗漏。

它似乎没有通过门的粗略框架,不幸的是,这意味着我不能简单地拉回修剪。密封阁楼顶板在待办事项清单上,可能有助于消除空气流动的通道,但这不会很快发生。

对于这种泄漏模式有什么特别的考虑吗?或者我只需要把石膏板或壁板拉回来,然后用密封胶填进去?我还没见过很多关于这类泄露的讨论,但也许我想得太多了。谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    Pshvers,
    我肯定会先拆掉门框。如果有必要,你总是可以钻一些洞的螺柱通过喷泡沫通过螺柱海湾后面的第一个螺柱你看到。也可以密封门框和门框粗口之间的缝隙。

  2. 蒂莫西·塔克||#2

    另一种方法获得的螺柱腔-你可以关闭电源和移除3组电气箱(可能钉到螺柱,这将需要一个撬杆松动)。

    当你完成时,你可以用一个旧的工作盒来替换它。

  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 3

    在灯开关后面的墙的另一边是什么?

登录或创建一个账户来发布答案。