寒冷气候下小型住宅的替代通风
寒冷气候住宅研究中心(CCHRC,http://www.cchrc.org)正在研究一种更适合阿拉斯加小型住宅(1500平方英尺以下,通常通风需求小于50 CFM)的替代通风方案。
项目背景:室内空气质量是影响居住者健康的重要因素。目前的方法为空间提供新鲜空气,同时排出污浊的空气,有可能产生可变的结果。这种可变性通常是由于用户与通风系统的交互,气候不适宜的系统,或缺乏有关系统的教育。通风系统如果输送了过多的冷空气,使用了过多的能源,或者房子太干燥,就会被关闭。hrv具有专用的除霜周期,在阿拉斯加已经得到了很好的证明,但它的体积和成本使其不太适合较小的家庭。
如果您有安装和设计小型密闭住宅全屋机械通风系统的经验,请回答以下问题:
您使用过哪些产品来解决美国被动式住宅(或相当于密封住宅)1500平方英尺以下的通风问题?
你使用这个产品的气候区是什么?
你会推荐或建议反对这个产品吗?为什么?
如果可能,请分享成本信息的单位,安装和维护。
如有需要,请直接回覆[(电子邮件保护)].谢谢你!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
CCHR,
所有的PHIUS项目都包括HRV或ERV。
如果一定要我推荐的话,我会列出三种选择:(1)小型HRV或ERV,(2)排气管系统,或(3)一两对Lunos风扇。
(1)价格最贵,但性能最好。
房价最低,但不为卧室提供太多新鲜空气。
(3)吵了。
祝你的研究项目好运。我只对结果感兴趣。
我们的房子比你现在看到的稍微大一点。
约1650平方英尺的条件空间。鼓风机门测试:.59ach50。
区6(缅因州)。
Zehnder Comfoair 200,72 cfm。
2015年安装的成本约为7000美元。天花板安装。
完美地工作。安静。更换过滤器快捷方便。
强烈推荐。Boost函数是一个很好的特性。