GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

这面墙有什么问题吗

Stationhouse|发布能源效益及耐用性

我是新手,请原谅我的无知。我最近建立了一个房子与以下2 × 6墙组装。外部波纹金属,捆扎带,1″铝面聚iso(能源盾品牌),贴有接缝的特卫克,osb护套,2个2磅的″泡沫喷涂板,R15玻璃纤维垫,然后是干墙。不使用6mil聚,因为我使用喷雾泡沫作为我的蒸汽屏障。我在加拿大安大略省尼亚加拉,不知道我是否会遇到湿气/渗透性问题。谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#1

    你的墙在技术上没有问题。2英寸的SPF +外部刚性绝缘足够控制冷凝。

    2"的SPF在内部并没有买到你很多,但在螺柱之间的封闭细胞泡沫几乎没有增加装配的R值,因为螺柱的热桥接。

    如果你想要气密组件,而不是SPF,可以使用一种更透气性强的外部硬质泡沫(无面EPS或IKO EnerAir)和暖侧蒸汽屏障。这给你提供了几乎相同的装配R值(~R2更少),而且花费更少,而且没有高环境足迹和安装成本的闭孔泡沫。

    为了省下SPF的钱,你甚至可以把外部刚性绝缘提高一点,得到更高的装配R值。高密度2x6蝙蝠+ 1.5“渗透聚碳酸酯是非常好的墙。

  2. 查理•沙利文||#2

    我喜欢Akos的建议。你也可以考虑将矿棉作为外保温材料,以获得更高的透气性和更低的潮湿风险。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |