对这个墙的组装有什么想法吗?
我正在改造旧金山附近的房子(气候区3),正在考虑下面的墙壁组装。由内而外:
- 5/8″石膏板
- 2×4 studs 16″OC
- 1/2″胶合板护套
-亨利VP100蓝皮作为WRB和空气屏障
- 3″钉基(2 1/2″polyiso, 15/32″OSB)
- 3mm石灰水道排水垫
- 3层灰泥(覆盖板条和建筑纸)
2×4框架和1/2″厚度是存在的,不能改变……尽管框架可能会向内填充更深的腔,但以牺牲内部空间为代价,这已经很紧张了。作为覆层的灰泥是城市需要的——灰泥是在现有的建筑上,需要更换实物。有趣的是,这种钉基实际上比同等厚度的刚性泡沫造价更低,并且解决了多个问题,其中包括不需要用板条附着泡沫,以及给灰泥一个牢固、平整的基底。
这次集会看起来合理吗,还是有什么我需要考虑的?
谢谢你的任何想法!
GBA细节图书馆
一个由气候和房屋部分组织的1000个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
埃里克,
一些随机的想法:
-为什么要用5/8英寸的石膏板超过1/2英寸?
-虽然你有现有的胶合板护套暴露,考虑重新钉它在4" oc。这大大增加了刚性。你也可以利用这个机会做一些其他的地震改进。
-将WRB放在外部泡沫后面是有意义的,但当你用指甲打底的时候就不一样了。相反,最好是将OSB或胶合板层作为你的空气屏障,并将WRB移到可以保护OSB的地方。
祝您装修顺利!
埃里克,
如果你接受了马尔科姆关于WRB位置的建议,其他一切看起来都很好——你最终会得到一堵很棒的墙。
你好埃里克,
长城组装如前所述。这些年来,我在你的领域参与了几个项目,以下是一些关键的观察结果:
1.非常温和的气候,低品位的供暖,但供暖季节延长。这意味着气密性仍然很重要,即使它是一个相对温和的气候。
2.你的低品位加热和你的降水出现的时间和跨度是相同的。虽然这意味着加热和润湿,以及它所赋予的宽容,但为了一个真正长寿的结构,要正确地管理水的细节。
3.你没有提到建筑规范,但我相信你知道你们的建筑规范有多严格,特别是考虑到到2020年所有新建住宅净零排放的目标。你需要把大量的文书工作加到你需要解决的性能的所有其他方面。https://www.energy.ca.gov/2015publications/CEC-400-2015-032/appendices/forms/CF1R/
彼得
感谢大家的意见!
5/8英寸的石膏板在这里是很标准的。它似乎比1/2”更容易变得真正平坦,这对光滑的墙壁饰面很重要,这是常见的。也许它会给建筑带来更多的热质量?
从结构上来说,这是一个全新的建筑,所以我们在抗震方面做了很多改进……我应该买辛普森强力领带的股票!护套边缘在较低楼层的3x框架上钉入至少4“OC, 3”OC。
我们已经将Blueskin应用在了建筑的外壳上,部分原因是我们想尽快让建筑变得不透风,考虑到今年冬天这里似乎永远不会停止下雨。因为水道防雨垫也是WRB,所以我打算小心地把它与窗门开口的闪光结合起来,以保持甲座干燥……这看起来足够了吗?
是的,彼得……我们的能源法规确实增加了一些文书工作!但是有了这个墙壁组件,三层玻璃窗户,14英寸的纤维素加上3又1/2英寸的刚性泡沫在屋顶上,我们做得很好…比标题24的要求高41.9%。太空热能和热水将来自Sanden SanCO2,我们将有大约8kW的PV…比房子需要的多,但我和妻子都开电动汽车。我们在上一个项目中达到了。7 ACH50,我希望在这个项目中超过它。
再次感谢您的意见……能够提出问题并得到如此周到的回答真是太棒了!