将Insulweb附加到墙面穿透并防止纤维素吹出
情况:
(1)我的上限:24“o.c.12”深椽子/大教堂;我已经安装了1/2英寸的低凸片胶合胶水并水平拧紧。
(2)我的墙:24“o.c.拉森桁架。
(3)没有顶级板块;Larsen Truss Wall Bays直接进入椽子湾。这是一个悬臂的杆施工;建筑载荷挂在3/4“杆上附着在杆(即6 x 6平方木材)上
(4)没有地下室:管道和加热PEX,布线等是墙壁;斯莱拉德散热器用于加热。
绝缘绝缘纤维素的绝缘层吹响后面的天花板。在墙上,我们将通过Insulweb吹。
我们拥有普通塑料和金属电气,以及一些天花板和墙壁的垫片电气盒。盒子中的导线穿孔通过盒子外部施加的点喷雾泡沫密封。当吹时,致密包装的纤维素将紧紧包裹在盒子周围;以及各处的供应和返回铜乳头喂养散热器
问题/问题:
1.如何将胰岛素连接到/密封到电气和管道乳头穿透,在那里没有周围的框架构件?(否则它将粘在螺柱面上。)
2.如何准备和密封干墙间隙和空间,以便我的密集纤维素在安装过程中不会吹出,因此它不会稍后泄漏?
答案
橡树果园,
我刚刚在国家纤维的技术经理中谈到了Bill Hulstrunk。
这是故事:你不必担心洞或裂缝 - 甚至宽到1英寸宽。(如果你有一个非常大的洞,你可以从螺柱上用一个新的insulweb剥离。)
绝缘承包商将从底部到中间填充螺柱托架,并从顶部到中间,致密包装。当软管喷嘴靠近一个大洞或裂缝时,他可能会暂时把手放在孔上,以最小化挤出的纤维素的量。但并不多会爆炸。一旦海湾充满和密集,纤维素不会脱落。
在任何情况下,它都很快就会被干墙覆盖。
那是好消息。在DP单元安装的任何文档中尚未阅读。这是对迪亚斯的救济。听起来像流体动态原则统治。吹细胞就像用彩色塑料流动。
谢谢
橡木,
如果您错过了它,这里有更多信息来自Bill Hulstrunk:如何安装纤维素绝缘。
在比尔Hulstrunk回答你的问题后,我对他的采访编辑了他的最新答案。
谢谢,马丁
我读了你对Hulstrunk先生的几次采访,并在我在这个公告板上写了我的问题之前检查了它。我也使用他和国家纤维的在线文章来说服我的建筑典官,不能排出大教堂天花板。我喜欢你正在更新那个面试的想法,并将下降加载最近的版本。我还将在DP Cell上发布更多问题。再次感谢。