原子空气密封和隔热题
辛辛那提市(4A区)拥有我们家3年2300sqft,2故事卫士殖民地 建于20世纪70年代后期房顶只有可变通口短屋顶5号没有Soffit排空(今年我可能加进该词)。阁楼有R19玻璃棒和Kraft纸对准条件空间
冬天我们发现大冰块 北面正对房顶下雪比平时多夏天上楼热化(比一楼热得多), AC周期性极热,5年内安装了气压炉和AC电气收费算法相当合理(约250元最高值),但由于最热日性能差(和冬季显热损耗),我正计划密封空气并加隔热以获取更稳定的温度,防冰块,并希望能省点钱
以下是我的计划
阁楼封口与扩展泡沫(顶板/干墙漏洞、电线漏洞、电箱)
框卸泡沫板
添加 soffitbffles允许后排气
搭建者级卫生室通风扇代之以优美松松式机运行新6型直径隔热通风管道
平面R-30非面玻璃棒与现有bat
二楼AC供应管道在阁楼R4纤维镜隔热 面面有Foil管子置楼底和弦并运行到寄存器隔热标定非磁带我相当确定管道不是磁带或磁带,因为地下室外露管道不是
平面胶带绑定隔热夹克整理不打算打开隔热夹克密封管道 因为它似乎是一个伟大的方法 做更多工作并跨过我脑海
水可以压缩到管道上(因为它们只有R4)和汗水上,但多少清除量?我在想12
我能用隔热覆盖管道通气管吗我可以覆盖排气扇管道 假设管道隔入R8
计划或建议方面还有其他反馈吗?你认为这会推动我实现我概述的目标吗?我正计划带四尺三分四分机板到阁楼工作平台近Eaves和其他右点工作时有其他技巧吗?并计划戴单车头盔和呼吸器首次论坛-提前感谢帮助
GBA详细库
集合千建细节由气候和住宅部分组织
回复
可录入隔热夹克, 但你会想检查它是否密而不损安装后通常有孔或眼泪小漏洞无关紧要 但如果你想避免泄漏
发泡前用软磁带填充电箱孔防止泡沫扩散到箱内,这是一个问题
先去掉现有的隔热层后,你就能做更好的密封空气作业老隔热往往隐藏事物,否则你便能看到并处理取老隔热代换爆隔热成本成本和新接板相似时, 我会去除旧隔热层, 做好密封空气工作, 并吹入新松补隔热层成本差不高,问题在于 做项目需要多少时间/工作 if you're doing it allDIY
可隔绝管道插口,但这不是常用方法我猜测你的主要问题 冰坝漏气, 但你可能也松散 高热只使用R19绝缘蝙蝠很少完全安装,所以你可能会有薄点和片段 或比R19实际性能小
偶数2x10或2x12板比胶合板更容易工作大床单常更容易使用2步带和3或4步方格,因为它们比全表更容易移动记住你常动东西, 移动平台的易易易度 将是一个大问题,同时你在那里
哪里有全套套西装 if you're working用玻璃纤维这会对痒大有帮助离开阁楼后即刻洗个长雨尽一切可能避免痒光玻璃阁楼整天工作是可悲的工作
BTW,我高度推荐 良好的无线LED工作光我真的喜欢大亮比画像安全灯轻重电源持续很长时间 并出色地点亮工作区 并可以在移动时MOVED点插件灯(除非安装得当)和无线灯
比尔