阁楼过滤器管道迷你 ATXMatt|发布一般的问题在2020年10月19日上午11:23 在我的小公寓里安装一个管道迷你裂缝。我们的Man J推荐两个回风(主床和客厅)。 我们正在寻找at单位空气过滤器的想法。我是否使用一个标准的20×20 5″过滤器外壳,但然后脖子它回到30×7返回侧的处理程序? 如果没有在单位过滤器选项,我只是使用标准2″过滤器返回在两个返回和交换过滤器在同一时间?2025FG13年4月左右。 最后,是否存在回报过高的问题? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 内置富士通细导管过滤器套件 用于密闭暖通空调系统的良好过滤器 微型管道管道和静压室布局的尺寸确定 集成导管迷你分裂与HRV 回复 删除|2020年10月19日上午11:47|#1 删除 专家成员 阿尔卑斯山脉|2020年10月19日06:09pm|#2 最简单的是带标准过滤盒的回风靴。类似于24x8的启动装置可以适应管道单元,然后安装一个25x16x4的过滤器框架。最好始终坚持标准的过滤器尺寸,从长远来看,这更便宜也更容易。这个天花板安装的问题是它占用了很大的空间,你需要很大的空间在一边把过滤器拿出来。 更简单的方法是安装一个过滤器格栅,安装在设备下面或设备后面24 × 8长度的管道底部。使用2dn过滤格栅作为你的卧室返回。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
删除
最简单的是带标准过滤盒的回风靴。