大家好!
我真的不喜欢吊扇,一直在我的新建筑项目中寻找一个替代的解决方案。
我有一个32x20英尺的房间,带有8英尺的棚仰大教堂,高达14英尺。这是一个上面的吹闭电池绝缘热屋顶。
热量和空气是一个微型分离系统,两个头平均放置在大约8英尺高的高墙上。
区域是海岸NC。
我在考虑在房间两端的高墙上安装超级安静的排气风扇,它会有管道从墙内向下,从靠近地板的墙的低点出口到房间内。想法是在冬天把困在教堂里的热空气抽到地板上分发。
我认为像这样的东西会存在,但是谷歌并没有发现任何东西。
想知道我的想法是否有意义……
回复
可能是,但我的偏好是将天花板的R值升级到至少R-50,这是一丝不苟的空气密封作业,无论如何,将墙壁绝缘到至少R-30,并使用高性能窗口。然后,如果房间的顶部变热,它将逃脱很少,它不会花费你太多的东西让它成为。R-50对喷雾泡沫昂贵,因此您可以查看本文中的其他选项:
//m.etiketa4.com/article/five-cathedral-ceilings-that-work
布莱恩,
如果你正在建造一个节能和相对紧凑的家,你不需要吊扇来保持舒适。我没有在我的上一个家安装任何,它很好(CZ3A)。几年前,当我翻修我们搬进的联排别墅时,我拆除了所有旧的、垃圾的吊扇。没有他们也没关系。
你确实需要为你的家考虑一个通风策略。像松下IntelliBalance这样的产品可能值得考虑。关于这个话题有很多关于GBA的信息。
一些迷你分型小册子具有您正在谈论的风扇/管道设置,但随着墙壁的导管迷你分开头,通常是管道方向(低摄入量,高壁出口)。真的是用线性钢筋等设计的美丽安装,但不像导管头一样高效。
我们在夏洛特地区有一个几乎相同大小/形状的房间(33x19, 8/14天花板)。很久以前,当我询问关于无管封头的一般问题时,我被告知,高安装的无管封头可能提供足够的抛出和移动/涡流,以防止正常分层,因为鼓风机连续运行,不管热输出。如果你的单位在高墙上,可能会有一些优点/缺点改变高度到更高的墙上,但我不知道是否有一个实际的高度限制给定的房间几何(这是一个问题的专家)。
基于我所获得的答案,我不相信你需要增加天花板的功能,因为导管的头部可能会这样做,这是你可能想要探索的第一个问题。
很好的信息,我今天刚见了我的暖通空调承包商,他说了基本相同的事情。我已经准备在天花板上安装R50,在地板上安装R38,在墙壁上安装R19,并有一个1.5英寸的雨幕间隙,这也有一个热效益。所以我肯定会把风扇扔了。我花了很大的力气使房子尽可能的密闭,所以暖通空调的家伙也提到了松下系统带来一些新鲜的空气。
听起来你有一个罕见的发现,一个优秀的暖通空调承包商!